按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5
& \. g' L. A4 P* y通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,/ D2 M J6 [: b
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
6 h9 ]) O2 a1 ~6 _& _+ I0 Z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ N# J0 e( t* t/ P都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢. + l& y0 O! ^5 y' s! c" p$ j: v
7 P7 ~) t1 [2 D$ X[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ] |
|