按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5' V+ d! c. @, e$ V# D/ F3 G; j% E6 e
通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,& V6 ]0 K8 h# u7 p: ~8 r {; ]4 J' K
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
" S- R( _0 c9 k$ v, O----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 l3 |4 l; R. W5 e2 a) V都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢.