[讨论结束] 局部放电屏蔽试验室的尺寸,有何要求?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-21 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在要建一个测试220KV高压电器产品局放的屏蔽试验室,其内空尺寸多少合适。对其屏蔽效能又有何要求。是达到A级标准就成呢?还是要达到B级或C级标椎才成。要求测试局放时背景干扰小于2PC。( A/ ?6 Z- {/ C& ]0 h( c  ]: z  i

; M  _& g  v" f; \5 C* k- L# t[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-22 12:52 编辑 ]
发表于 2008-3-21 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内空尺寸应结合试品尺寸和试变尺寸进行考虑,应该达到C级.
 楼主| 发表于 2008-3-22 09:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我说的主要是指高度,试变及电容分压器的高度比产品高。
发表于 2008-3-22 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5' V+ d! c. @, e$ V# D/ F3 G; j% E6 e
通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,& V6 ]0 K8 h# u7 p: ~8 r  {; ]4 J' K
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
" S- R( _0 c9 k$ v, O----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 l3 |4 l; R. W5 e2 a) V都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢.
+ [# I, L6 Z  C1 s
, M! x, V& b3 b- F[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ]
发表于 2008-5-6 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
都遇到一起了!我正在做实验室!