发表于 2008-6-23 18:54:12
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
Y-D启动,目的,降压启动,减少启动电流对电网的冲击。至于Y-D启动的电动机功率限制问题,应该存在,但是相对的,即电动机的功率相对于电网电站的百分比不能过大。$ ]6 f* e7 v- i) B W/ {
引用我师父的话说,比如电站200-400kW,启动30-50kW的电动机可以考虑星三角启动,但如果电站2000-4000kW,可以想象启动300kW可能也可以使用星三角启动。我师父比喻说,一个小孩举10kg就很吃力,一个大人举30kg也很轻松。所以关键还要看电动机与电站容量的相对比值,并无绝对的。
% Z0 Z; A, a, s( j3 K r+ S我也没有找到规范要求的具体比值数,应该是经验吧。但手册上有一句可供参考,说的是直接启动的,记得不太清楚了,好像是对于相对于电站1/6的电动机可以直接启动,一般没有问题。/ e7 g: P: B n5 c0 g$ G
" z! [- K8 `( W, Y, e, V5 H
抛砖引玉,还望高手不吝赐教! |
评分
-