今天对公司新开发的一种自然通风型机柜进行了热测试,其中室温为12度,测试结果如下:
8 e: S- y! V+ }: ~% Y$ F
1 R, x- e$ Q" D, X% _, P 机柜进风口 机柜出风口 模块进风口 模块出风口( }& ~# w& t4 X$ W1 Q
+ u+ N/ \$ Z" y; `5 u* U( y最后稳定温度 19度 25度 23度 33度* E/ A0 _, `! }5 r' O( ~
2 w/ `' j$ T+ V( s8 I
请教各位,模块的耐温为45度,通过以上测试结果,是不是可以说机柜温差为:33度-12度=21度
4 W5 ^. T8 e/ r4 F此时模块的环境温度为:23度,如果机房内的最高温度为30度,说明模块是可以安全运转的? |
|