[讨论] 请问电流表的选型依据?

[复制链接]
发表于 2008-3-1 12:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问电流表的选型是根据 互感器的变比  以及最大电流选型么
  U* O/ q) P4 L/ B
/ l1 ]3 I$ l* t; O% A- [: g[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-3 20:03 编辑 ]
发表于 2008-3-2 14:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正确!
1 |, k  {+ Z! o1 C, Y9 L* K* j还有就是交直流区别5 {3 p1 P4 C* F4 G3 J9 h2 R
外形的区别等
发表于 2008-3-3 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该还有测量精度级别.
发表于 2008-3-5 04:42:35 | 显示全部楼层 来自: 英国
选择电流表前要算出设备的额定工作电流,再选择合适的电流互感器,在选择电流表。例如:设备为一台30KW电机,大概额定电流为60A左右,这样我们就要选择75/5A电流互感器,则电流表就要选择量程为0A-75A,75/5A的电流表,这样就是一台大电流设备的电流表的选择