发表于 2008-7-31 23:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国河南焦作
漏电保护器:顾名思义,就是漏电才保护的电器。漏电的保护器的核心元件是零序互感器,也就是说三相四线的总的矢量和为零,漏电保护器就不会动作。动作的条件只有一个,就是漏电发生后,三相四线的总的矢量和不为零。因此无论怎么接,只要三相四线矢量叠加为零,都不应该跳闸。
% f& b- P3 h! \: \/ ]三相四线的零线不是保护零线,而是系统强制零,当三相负债发生不均衡时,通过零线来强制中性点的电压为零。但总的三相四线矢量和还是零。三相和单相混用的系统(比如:大功率的电烤箱,加热部分采取三相的星形或者三角形接法,控制部分采用220电压的)中,必须采用三相四线的保护器。若不采用而用三相保护器,必定跳闸。因为保护器去掉零线后,矢量和不再为零了。在单纯的三相系统中,有时没有必要强制中性点的电压为零,比如电动机,就可以用三相保护器。
5 u2 ]$ e/ l2 q1 Q4 X三相四线的保护器和三相的保护器,从根本上讲还是一样的。也就是说:1。三相的电动机之类的负债,没有零线,可以用三相保护器,也可以用三相四线的保护器,零线空着,不会跳闸的。2。三相单相混用的系统中,要用三相四线的保护器。如果只有三相的保护器,一定会跳闸,解决的方法是,拆开保护器,找到零序互感器,在上面加上一个零线的线圈(注意匝数和绕向),就把三相的保护器改成了三相四线保护器了。
' J, E& k& u* _, R/ c0 _: _这些方面,我都有成功的经验,但不建议改装了,只是在非常的情况下的权宜之计。
' I4 \3 p! z" ]# q" P, f, k: ?2 F' o6 @7 n& C
[ 本帖最后由 hnwxzhf 于 2008-7-31 23:56 编辑 ] |
|