发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
下午好!
8 {& @! `2 H8 h    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复." B& G% y" ]- v  p& b, J

. Q1 P1 U- Z' {& s: ?' u[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分6 r5 `% k0 ?. v8 E) Q
作者(??):苏昔果
* {  m, e5 e) m( c2 U$ G# W第五章  压力管道等级: M* R5 I) q% c0 O% }+ q; H
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定) |& A; {+ t$ W1 W2 f
工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
5 w. N' e' y1 hPw≤1.8        P= Pw+0.18
, @) t/ j6 ^; E* b1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
' C% g, k7 p# P5 g0 j4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
0 W2 O  Q" q5 l0 u6 O  h" C) \Pw>8.0        P=1.05 Pw
. ?7 i7 p: P$ \& y% v; ]    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。3 A. {$ s- `9 h2 o% I7 s/ `! M8 L
7 a+ ^9 p7 a0 }% V% C
我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
$ y4 C. X( u2 a% U! w
9 M0 R) M7 Q- |6 ]/ r9 K8 L[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]

材料培训.rar

244.86 KB, 下载次数: 17

送给楼主,希望能帮上忙

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!
2 A) S7 v+ S+ [" e3 Q* p( B/ D+ V$ H第五章  压力管道等级- N/ ?6 |  ^: {0 |" j9 ?8 z( _* P9 ?7 b
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
: A* K% l9 o6 _工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)$ U5 [' T8 R" i+ g. N8 X
Pw≤1.8        P= Pw+0.18
( d$ u& y0 F' T+ B8 m1 e1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
- z9 G$ R, b* `4 P! L  o4 X/ L4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
9 M$ N" p& o& r" x& M$ A, I4 VPw>8.0        P=1.05 Pw
+ X9 [6 T; U. Y. d    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
/ d) B: j) O7 Y- Q这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 1# 的帖子

内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, u$ }# C+ W2 f1 Q
下午好!% g: n! I( Z; r5 T5 j5 i1 t
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...
% A& {! Z# K8 T9 B& p/ p
这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。