发表于 2008-2-27 16:39:23
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
补充一下,螺纹连接主要用于小于DN50和压力不高的场合
1 S' Y2 @! g" \9 G8 y' n 1 @! H2 a/ w9 p' E; ]0 ?1 s
截止阀和球阀的区别,应该主要是控制流量和密封性能上,闸阀一般用在大管径的液体管线上,因为截止阀太重
5 t( u |, Y0 s" t6 {另外不能忽视一个极其重要的问题:就是管道的柔性计算,压缩房对管道的柔性要求很高!有条件最好用管道应力软件计算一下(尤其是活塞式压缩机),不然现场很容易出现振动,噪音过大,损坏设备的现象,如果没有条件最好在压缩机出口设好恒力弹簧支吊架或用软管连接!
+ H$ v2 d4 \: m& O4 V. E既然管径都选好了,如果厂家不要求计算书的话,你又不想计算的话,你直接可以参考<火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册>一选就OK,不过注意最好选市场上容易买到的壁厚.最好参考86版的,2000版的很多壁厚在市场上都买不到!7 d) i. M9 Z$ y9 `% ?
; P8 Z* p5 @: `5 L9 K4 M/ u1 }! K你的压缩空气如果压力小于等于1.6MPa(绝对压力),那么DN小于等于40的管道用螺纹连接比较节省时间和资金.用螺纹连接的话钢管要选用软钢管.
( `+ d# q! g9 s5 f: ]( h* O G
; p# n2 ?& I, v7 q我认为如是低压的(1.6MPa以下),公称直径较小(DN<50mm)的完全可以用低压流体输送焊接钢管,即有缝管;连接出用丝接。如压力较高,用碳钢无缝钢管,法兰连接。但流量与管径有关,而管径又与壁厚有关。同样压力下,小管径壁厚相对小,大管径壁厚大。所以,要搞设计,就必须明确主要设计参数。管径根据介质流量和管路允许压降确定大小。: o2 X8 n3 y- P' Q& L
管道材质、壁厚根据管内介质压力、温度介质选。风线压力温度低可选焊接钢管,阀门可以选螺纹连接,用于切断介质的场合可用闸阀。
' _3 v3 `: B/ k I; V7 K, W. D6 c
& y& _/ k# h" _6 F; o$ w9 d( z0 n最后附上阀门的全面介绍和钢管的尺寸系列,希望对你有所帮助。- ?2 c* Q8 m9 s8 {$ ?
& V8 L9 p+ j$ s, R
7 N$ _# x/ H. E" Y5 j% \: F. F! c
钢管的尺寸系列.zip
(12.33 KB, 下载次数: 7)
|
评分
-
查看全部评分
|