[已解决] 关于耐火泥浆的用量计算

[复制链接]
发表于 2008-2-21 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位耐火材料专家:
. y8 O. C5 _  n( j% l9 Y
& M' Q; g, C- t请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.
1 r0 O) E6 j9 C  A  S/ i# W- {谢谢.
发表于 2008-2-21 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这有几个网址楼主链接看一下:5 ]9 D# y9 M, u& v
1.GB/T 14982-1994 粘土质耐火泥浆
- J4 y( A9 a9 j2 @' D9 q5 K$ }7 K& |+ Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC
* V( \3 [, o, Q' B: S0 T# N0 h2.YB 384-91 硅质耐火泥浆
$ _7 Y. D5 u! Y, F* I  Shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC
: U# \. {  k9 |0 C# n3.YB/T 4152-2006 氮化物结合耐火材料用耐火泥浆5 l) R# F* F/ z8 B0 Z3 S$ [
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC
/ x" x# [+ l* F; l2 ~4.YB/T 4133-2005 循环流化床锅炉用耐磨耐火泥浆8 s2 |4 ^4 h) o3 C  S5 |/ L7 Q
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC1 X# _( M0 E# H& F
5.GB/T 2994-1994 高铝质耐火泥浆' t& A  x% ]' t+ \; E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%BB%F0%C4%E0%BD%AC

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-21 13:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢楼上的应助.
发表于 2008-2-21 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
提供一些文献资料,这些文献里有你要的东西,设计计量等。
' t! P7 t) `7 y4 s& v; X
% O: }7 I7 i- j[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-2-21 21:22 编辑 ]

高强耐火泥浆用于回转窑内衬.pdf

57.04 KB, 下载次数: 4

高强耐火泥浆在回转窑内衬中的应用.pdf

104.18 KB, 下载次数: 5

混铁炉新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

84.2 KB, 下载次数: 4

新型气硬性耐火泥浆的研制.pdf

105.23 KB, 下载次数: 5

一种化学结合方式下新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

147.22 KB, 下载次数: 4

一种化学结合方式新型耐火泥浆的研制与应用.pdf

120.95 KB, 下载次数: 4

影响耐火泥浆操作性能诸因素.pdf

138.96 KB, 下载次数: 8

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-22 18:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hanser 于 2008-2-21 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Z5 Q: j5 W1 F+ }+ ~
各位耐火材料专家:
! S) F6 S  T8 v, `
% `  v. ]! s" ~* P8 K- U, [9 d请问在耐火材料设计中, 耐火泥浆使用量如何计算, 我们设计的是硅砖大碹, 不知道是否有这方面的经验公式以及相关的耐火泥浆的资料.
$ ^; C& V/ @3 |3 t3 {1 j谢谢.
1 H+ u; y' H. `( P- g/ N1 o

" r0 l  U* P( U$ h1 _  `  h硅砖按6~8%,轻质硅质按10~11%。. h: s/ o/ [/ T

! o3 U8 N9 _, z* h: g[ 本帖最后由 zzp1995 于 2008-2-22 18:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-15 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
云动风清 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-22 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 164 于 2008-3-15 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" n* V2 n8 y7 d& n" A) ?硅砖按6~8%太多了,4~5%足够了

! F: e, z( O3 ?7 P% K0 s不同砌体对砖缝要求是不一样的,这是其一;由于硅砖密度小(1.85),气孔率高(25%),所以比一般粘土砖用的多,这是其二;火泥在施工过程中浪费较大,这是其三;一般情况下宁可多一点,也比施工过程中不够用了好一点,这是其四。所以说,4~5%有点太理论了!