[已答复] 问实验室通风柜通风能力如何设计?

[复制链接]
发表于 2008-2-19 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近负责设计化学分析实验室,在设计通风柜的时候患难了,不知道如何设计通分能力,因为要用到有毒化学试剂,不知道多大的通风能力可以满足要求,请大家给点建议!
" C- |  _! k6 i. W& z+ ?0 Y( y: |
! H' x. b2 O# T; t0 s/ j[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 08:05 编辑 ]
发表于 2008-2-19 23:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接向做通风设备的厂家询问,不用去算这些,我们做的时候就让厂家报个价过来就全部做好了,最后调试好就行了。注意通风设备是全部塑料的,包括风机也是。三相电(380V)的
发表于 2008-2-22 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我有一些资料,你可以参考一下。

FISHER实验室通风厨排气要点.zip

276.69 KB, 下载次数: 9

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-3-4 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,在允许的范围内尽量选大的呗+ W* N5 N0 z3 e+ o  D& U
不过通风橱的流道设计也很关健,还是找厂家设计吧
发表于 2008-3-4 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般按照单位时间空气流通率来计算, 对于有毒化学试剂要考虑管道附带活性炭吸附装置,环保第一.
' w% p1 a( U& ^8 |8 n可以参照 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157770&highlight=255
发表于 2008-3-5 13:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果易燃易爆品的数量较多,通风柜应该考虑防爆。5 L9 ~- {. v2 `5 u4 B/ K
通风柜分为钢木和全钢的,当然也有木制的,以前的学校用的多。
) M. t: z8 f" c2 U通风柜的面风速应该不小于0.6米/秒,不过国内只有少数厂家能做到。但是进口的又太贵。: b  |+ ?- ]6 S/ r& e5 ~
通风柜的整体通风最好由专业设计院来做,通风柜厂家不是内行,只会推销什么VRV系统,对于整个实验室系统性通风没有概念。