[讨论结束] 如何减小37KW电机带负荷起动对电网的冲击?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-16 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工作情况:设备的电机是普通三相异步电动机37KW 1440转  额定电流70.2A。工况要求必须满负荷起动设备才能工作即使,实际工作电流65A左右。5 L$ @# v1 n  K4 y/ f% n2 o
造成问题:1.起动电流太大,造成压降太大,严重时甚至起动不了,不能工作。
  A1 P8 f7 E: f0 L                  2.即使勉强起动了能工作,压降对周围的设备有不好的影响,明显的例子照明灯一闪一闪的。
" T7 \/ v! O  o已经采取的措施:1.加大供电变压器容量  2.加大电缆线径, 3.拟采用变频器,但造价较高
$ t% X# V" F) A$ \1 m9 V求助:还有没有更好的办法?
发表于 2008-2-16 11:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
只能从降低机械负荷方面考虑方案,变频器的使用有时能解决问题,但启动转矩能否满足要求还是一个疑问。不知所带机械负荷是什么设备?
发表于 2008-2-16 11:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议采用 软启动器试试
 楼主| 发表于 2008-2-16 11:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

补充说明

谢谢2楼的关注。8 l1 G9 Z% v8 a. d
是用来矫直钢筋的设备。钢筋穿入设备以后,起动电机,设备就把钢筋往前输送并且矫直,所以必须带负荷起动。力矩必须够才能工作,起动时速度可以由慢到快,消耗的功率从小到大。
头像被屏蔽
发表于 2008-2-16 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-2-16 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

软启动器的原理

软启动器的原理是不是类似星-三角起动?如果电压低了,力矩就不够了。
发表于 2008-2-16 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
可以考虑3#楼提出的采用软起动器,好一点的软起动器可以设定启动时间及起动转矩。钢筋矫直,其负荷应该是随着转速上升而增加的,速度越高负荷越大。当然也可以增加减速机的速比,转矩会增加的,但这样会影响生产效率的。
发表于 2008-2-16 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用软起是没有什么问题的
发表于 2008-2-16 19:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
可以用起动电抗器,交流电动机在额定电压下启动时,初始启动电流将很大,往往超过额定电流的许多倍。为了降低启动电流,通常采用降低电压的方法来起动交流电动机,常用的方法是采用电抗器或自藕变压器。交流电动机的过程很短,起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。
发表于 2008-2-17 08:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
采用降压的方法可以减少冲击,但是电机转矩也会减小
' D1 Q! B, y+ L. f2 _+ ?/ P也可以增大电机容量,再降压启动
发表于 2008-2-17 18:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 hxglyht 于 2008-2-16 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 R6 x4 [# C0 z* D, Y: h5 o( b
造成问题:1.起动电流太大,造成压降太大,严重时甚至起动不了,不能工作。9 e, B6 t$ M' f) w
                  2.即使勉强起动了能工作,压降对周围的设备有不好的影响,明显的例子照明灯一闪一闪的。 ...
6 f; L" Z* l5 k) q1 ]8 F1 b
  h. \; V7 _- F
从你所述造成问题的第二点来看,并不仅仅是起动问题啦,即使勉强起动后能工作,压降对周围设备都有影响。这说明供电容量严重不足。
; F( t2 t% A% L. o$ M! X# _刚巧,不久前我们也刚做了段时间的设备试验,一台矿用装载机,电机功率也正好是37kW,直接起动毫无问题。
# u% R/ t( b4 G$ ~# `* F! S, @1 Y* a; X- m& C, m+ A( `
关于变频器,变频器的优势在于对电动机进行调速。如果仅用变频器做起动用,那么大的资金投入就有点儿得不偿失啦。而且也不一定就能解决你所述的问题。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-18 11:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

回复11楼

谢谢各位* S* A; L0 V' R3 a8 Y& x8 Y3 W; I
11楼说得对,最主要是变压器的容量偏小,如果变压器容量足够大,37~45KW的电机直接起动都是可以的,影响并不明显。
* L$ S, ?3 @) s3 o8 G! M- p6 t; H我的问题是在变压器容量受限的情况下(就是变压器容量略大于起动后的功率需求),怎样减小起动电流对电网的冲击,看还有没有更好的办法?这个问题比较普遍,若更换变压器,那代价就更高了。
发表于 2008-2-18 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果转矩一定的话,只有降低起动时的转速,用变频或软起
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

总结

首先感谢各位的帮助。7 b$ O! j: Y) ^  r% o. |
一、减小电机起动电流的方法:1.星-三角起动 2.串接电抗器 2.采用软启动器 3.采用变频器。0 }& A. r/ V" U& j$ Z
二、现在看来没有更好的简单的办法。若要保证转矩看来只能考虑变频器。
" L3 L3 q4 b2 S; a8 `$ C
  w1 ?3 Z. w# {7 F1 y还有我们的实践经验和教训贡献给大家:37KW电机满负荷起动,变压器容量分别是400和200的时候都没问题;变压器容量是80的时候起动不了,实测电流420A,变压器到电机电缆50平方200米长,压降40V,各位工作时注意。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 你的执著和求知,最终有了满意的答案。非常

查看全部评分