发表于 2008-2-13 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没                               
2 A: `! M8 S" d8 i1 ]& U                                " L5 a* L8 M3 p* O
                                5 u# n5 v" C* a$ f1 J
A                                " B* I  M: f$ R% ^
版次        日  期        审  核        改  版  原  因        批  准, H6 }( H! p7 s# V% k  R7 o
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组7 x# k6 H5 Y2 J$ x6 x! L; I- g; W
编号        0        9                                                S        E        P        C        O                        9 m* p( d! Z4 x- e  E6 K& k; X
作   业   指   导   书6 R) l) ]( h- [: M/ m$ G. v
6kV综合保护调试措施# I7 {. u9 }1 v, w. Z5 c( S

9 d1 F- @+ k& P. h" i编写:/日期   : j- [; h7 B' x
7 {2 x$ g4 U% h6 v: O  a; y

! q9 Z+ e* B3 O) x7 C9 C, V+ j- K; n( m
                         & |9 s7 J; O% O! X( }6 n
0 V/ y) [/ T. n: d
单位:山东电力建设第二工程公司        电气工程处
. j* ]2 c+ U$ Z! N  c一、工程概况( V0 m% Z. _  c- C3 Z* f
    聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。6 v! I) c8 u7 V- A& j
    珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。& D2 J7 S+ R/ e: h+ e& T
二、编写依据
7 s  f' ^/ Z! X; h( H* x1、        万力达公司的综合保护说明书
0 F/ E- }7 H0 x( w! E& Q    2、南京东大集团的综合保护说明书' |) C0 `: P/ ~' b
    3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸
, \/ _7 Q, ]8 F1 h2 {    4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
9 q1 J  b' c7 N" ~* N3 @# V    5、电力建设安全工作规程
/ B; l4 e/ b  d; P    6、公司环保文件1 Q$ O0 W: G# x0 g8 Q
三、调试用仪器仪表及工器具
: F0 z9 a# k9 z/ b9 N1 U" Y1、SVERKER 750             1台
/ J  ^; {; }9 Z2、数字式万用表            1块9 z- ]7 d6 q( D/ |1 w; I% N
3、平口螺丝刀              1把( H) r+ ^  F/ @' L
4、十字花螺丝刀            1把- S+ @5 ~' `* u4 K
5、小平口螺丝刀            1把; N  ^/ ]3 f2 B$ ]/ |2 j7 W
6、小十字花螺丝刀          1把4 F9 W" Y2 L: p: v6 K& X; f
7、斜口钳                  1把
( h2 R+ ?" t8 u; _1 T- U    8、尖嘴钳                  1把  D  {! b4 O) i; M
9、6 英寸扳手              1把
9 U$ X1 M0 B( A    10、剥线钳                 1把
$ X$ y/ l5 t; O9 b" J- Z四、调试前检查
+ X7 X# M: Y3 w, i7 _# `    1、外观检查
4 Q' _& p, `: W4 w2 M% x$ x% `    外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。6 S; Q8 O' _) s8 C8 F6 G& x/ L
     2、送电检查
: U! L% v) {% g* b        装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。/ [' U2 C3 M& V$ x
        装置停送电源应无动及误发信号现象。2 p. E3 i2 U- v# G
3、        装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)" B% I2 c& w& ~
   按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示
- }  x2 \1 @+ p5 d   “GOOD”。整定时间、日期。
) W1 j/ w" R+ s4 K# G4、        采样值校验
7 X4 Q& \- m- P* g0 @9 U' z* `    分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。
" C  X' u  y" |五、综合保护调试步骤及方法5 Z% M; P# W1 W8 [, o
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试: o9 n7 R; E0 ]/ V. l2 [
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求" r2 N  a$ O& b* B3 w* k
1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出# ]3 H& ?& B, ]. b$ U7 z
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
+ V$ M8 Z( y2 M8 d6 S9 B    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。% D7 W  b* [1 B  W
2、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出" ~8 B. f8 _$ `
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时& t- @: g7 y- ^* n6 p/ S
    间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
. S0 x' {( l' Z5 P3、        零序过流保护校验        ①、投入零序电流保护。
5 Q0 e3 w5 L; F- y- a/ W* G# P/ Q②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。( [/ }3 f0 t" A- w0 ?4 E
4、        重合闸及后加速保护校验        ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。+ D. B* c( @) U; N
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,* m+ s4 ?8 T) y5 Z
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯- A: i5 L8 }9 N3 _+ U. _1 j
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
( q* ?9 h" }+ }* H( v+ O+ ]等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
* L; C! ~9 [( x0 j- \# C测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]
- V9 m. }7 h3 R% Y7 O速动作。
- e0 k! d# f. H8 t- z③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在
3 O) c( b7 Q7 `) v5 Y电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯0 d$ F5 c! c8 ~( f/ v
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。. ]! m8 R! M% G3 q: e/ k
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同# W5 w5 e" A, E- C. ?7 E2 Z' M; u
    时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。/ @/ U2 X- _' \1 k
⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
  l9 p- l9 M* V手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
3 p: w0 R4 M6 _9 P+ }: f    动作。2 J; ]: [8 f4 s4 n1 o  j& ~) W+ }
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
: g# q6 r5 a9 f) w; P序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
. k7 |: x6 A" x; X) Z4 @; {1、        过流保护校验        ①、只投过流保护,其它保护退出,' H) _, D3 B) I
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及4 V  T; p- J! D9 i7 V0 w0 I' @! R
    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。. p$ d. u9 _5 O$ N( q
2、        速断保护校验        ①、只投速断保护,其它保护退出0 d# E) ?1 F$ i7 Q# \9 k. Q
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
  g3 A& T0 n3 x: u, m0 U    动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
  i, L9 x% S$ H/ v3、        不平衡保护校验        ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。) |4 n5 B: N& T9 e: f+ A
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动, T" h5 {7 N! o3 {' d3 t
    作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
: z3 S$ B7 v* c2 ^3 \③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。' Q$ w, `/ W7 H# a7 D

5 }, r( |+ W4 I4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。3 G) L! l! C0 `+ T
②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及6 Z9 h1 [* h0 D
    动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
, O( h3 B! _1 v$ A; m' Z③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
6 j" k0 Z3 {7 g# o
; U3 Z- [$ Z& a9 x8 _5、        低压侧零序过流校验        ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。: w+ m0 k" f, r
②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
! Y* Y2 }& a( C; D% ]" r6 G    出口及信号应正确,保护显示应正确。
3 k# P  \- q5 Q) P: d③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
1 V2 s4 H0 S6 h) e- _    出口及信号应正确,保护显示应正确。7 C: v$ U- x! ^, X* h
6、        轻、重瓦斯保护校验        ①、        投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。' E! D- m1 w' Y* A8 ]5 `/ B5 ^- r
②、        投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
1 S$ d) L: M( k) U: _3 B5 ?2 @(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试# E' ?4 z3 z# T4 z; J
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
& B$ A( m6 x) o$ ]1、        速断保护校验        ①、只投速断保护,按图7接好线。+ i  a: t( l$ I4 U* V4 q! y
②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
5 x' F  W$ X$ X! f9 h* a# v    的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
% @2 _' x3 z+ E6 k; j( @及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显/ ]) w, z+ b* |% N! ~8 E* X
示应正确
4 r" I7 o4 _* a& K0 D+ H③、        启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一
  J" m4 \/ Q( U- R! ]  k个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测# Y$ c& q# |- w) u1 T  v
量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并$ C$ v9 c5 n: E/ Q  Z# N" c
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
9 a/ Y! ^+ A$ V2、        负序保护校验        ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。2 B8 Q, F( ^+ i; d( _% i4 D
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动
1 b% r9 g2 Z/ V! n. l. ^作接点及信号接点应正确,保护显示正确。, i. x* G8 r; z0 i' U0 M
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732# n5 E  ?$ ?" ]6 I
3、        零序过流保护校验        ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。  Q- D2 Q5 }3 V, e! h* r' X
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作" A* Z! {) R4 e! Q* t
    时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
6 w+ X4 z: h' C2 I, Z③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
. z6 L% ?" I6 o7 P& [& A* j% D" t7 K" m5 x. q; y1 G" F$ s
4、        电动机堵转保护校验        ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
" E7 e% d. N. j②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,
$ _! z4 }" S/ \1 g8 G启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转  Q' U+ Y1 n7 p; g
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
" s; H% T* W; |8 k9 T4 H正确,保护显示应正确。# V. W( r6 T9 F; F/ k- `
5、        过负荷保护校验        只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
* V9 C( i6 Q6 `( ?8 J+ ~/ @(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试( [3 `1 o. X7 l; P
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求
7 n& q8 S1 f4 ?2 e1、        差动速断保护校验        投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。! U' g9 q0 n* K; ~+ D5 _) n
2、        比率差动校验        投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
7 I! k" x& N/ |4 H) |" S) \3 w(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
; X3 w9 z6 o4 [0 V/ u7 I& v& x序号        调试项目        调试方法及要求6 G9 Q1 Y& e( R* v
1、        速断保护校验        只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
& u) [) m% a: ~! J5 ?1 C2、        负序保护校验        只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。2 }0 K! ^' G' b: o! B
3、        长启动及正序过流保护校验        ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。$ |8 d) w# d. ~$ \8 d& D
②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,# t! G  r# T' o; T; g/ \
    并且出口及信号正确。" B+ L9 J2 j8 O# R* m+ \* v" Q
③        、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
" _: k0 m2 M' I  D     值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
: j4 {7 a+ u# g1 ~4、        零序过流保护校验        ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,/ x0 ]. |2 a* E2 N$ Z; I
    测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
4 T2 C& E% Z& N# \6 C* m% M②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。) o6 b  {& S: p
5、        过热保护及过热禁止启动        只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确0 I+ Y! G: S" ]/ ?$ }% a
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试7 C% c% t% ?' |, q8 |, h" \( W$ [, H6 c# c
序号        调试项目        调 试 方 法 及 要 求8 i3 |. U. p& Z8 y1 Y3 Y. F6 J1 t1 H
1        速断保护校验        只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
& I! `0 V. d4 F5 y+ u; c9 \2、        过流保护校验        只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
% ^; b* i. b' W! S+ ]/ ?5 }3、        不平衡保护校验        只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
, n& L8 {) Y; z0 }, u) n$ h4 v) H4、        高压侧零序过流校验        ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量  ~. c5 W( u- Z' a
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,/ u1 R; _# l/ w( e! K" ^/ q
保护显示正确。
) M& h- Y( D' f! ?/ n②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。3 ^7 ]/ A: ~" ^. t
5、        低压侧零序过流校验        投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
2 E2 R4 O" w0 r: H' E2 _1 S6、        接口校验        ①、        投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
& Q3 X! q& F. _2 a    及信号指示应正确。+ J0 B; N7 g3 a/ L" n( m
②、        投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点
2 ]( q; Q4 t  g/ Z$ E" P    及信号接点应正确,保护显示应正确。
& K# K6 T8 {  K& e六、安全风险情况分析
. d! j; a+ `) r* Z% ]序号        项  目        安 全 风 险 情 况 分 析        预 防 措 施        责任人
3 C; o' t; ~# a) U2 ?6 V1        外观检查        若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。        仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。        李志玉
4 j3 R7 v! ?' k0 B2        速断保护校验        装置长期通入过大电流时易于损坏        校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。        李志玉- A$ f: W1 P  M. ~
3        不平衡(负序)保护校验        通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样        根据单相电流算出负序电流值。        李春艳/ `: i& e+ }% x; f
4        差动保护        注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。        按照装置要求的极性接线        王可
3 U' v- @2 y. k. S& A3 a七、安全注意事项
* U& X1 O  D7 B5 h# U+ l2 Q' h    1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
: \; v/ f8 Y2 V" G3 O* a    2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。
3 k& i& K! v3 R: N! S% J    3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
7 {+ C( F+ A& J3 K# X    4、严禁带电插拔保护装置。  N0 a6 @# {1 A( V
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。
& Z6 w, W+ c; R4 ]) W+ X( {7 p; V, p6 I6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
3 x' T6 S% {$ u3 I, g# e7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。  x7 M" {* V9 D- |: C& h
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。8 P" o3 h' w8 x. k$ ^, W
九、环保注意事项/ s; W6 k; a2 z. T7 g
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。
0 ]+ ^8 k$ y" @( ~+ I2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。2 n" H. u: K: N
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。