发表于 2008-2-13 16:52:53
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没 ! F/ E/ P! n) s$ q8 g" t y
5 R8 ], A* L ~1 M8 u7 Y5 I- d
6 r/ F# `6 c" Q, q6 k# R7 Y& ?A
% n5 e" P- q. _% [$ v) f版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准
* e$ V2 H ~, o7 N/ k% d% y聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
/ N0 J2 G& ~# a: Z- l编号 0 9 S E P C O
( A- I: A4 J, O& p/ t% v! T作 业 指 导 书! B& N! d; a7 q0 }1 c' N [
6kV综合保护调试措施+ D( r3 V0 v; G& C, `$ _2 W
5 ]& E$ H0 N9 y' r编写:/日期
! X; {' j. Z/ E8 P% M, f. Q1 I0 P! t* Q9 `8 z# X3 U+ A
$ T$ [( R& z. _! m1 }. v R
8 w2 ^, } L! u . q& q* a' o: e- X
; F) y$ t! d4 a. i单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处) l0 }6 x4 s5 {7 W# j* D: A
一、工程概况2 U2 h8 v# e1 R" c" e' R5 D
聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
2 Y8 i% u8 b4 H& | j0 m- X 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。) w. M: |! y d" K4 t* y
二、编写依据5 K6 [8 q" D- b8 |! C4 n
1、 万力达公司的综合保护说明书. m; a1 v, d$ `. V4 s+ ~
2、南京东大集团的综合保护说明书( t! u" |# Z! E+ X: W9 d8 W
3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸, A& ]2 m4 Z) P/ l( m: m6 D( e
4、泰安开关厂开关柜出厂图纸, W4 {; D2 r( |5 O
5、电力建设安全工作规程
1 T. J" o; f6 Y4 P* L m( R 6、公司环保文件
* v6 g& s4 Z: B5 w& T; c5 e三、调试用仪器仪表及工器具/ b& u1 }0 X& g* h
1、SVERKER 750 1台7 G7 N8 }4 N! c; O) ?7 Z/ K
2、数字式万用表 1块' o1 d- \+ O/ W& [" o
3、平口螺丝刀 1把
' o5 @. J1 a$ ]* x4、十字花螺丝刀 1把
+ \- T" s+ q G: `" U+ Z7 y5、小平口螺丝刀 1把
; ]; h* H c+ V6 _: |2 T6、小十字花螺丝刀 1把
3 D! K0 _4 d/ c) a3 e+ d/ \4 E7、斜口钳 1把$ \) p5 f, G7 w. x- u: a
8、尖嘴钳 1把3 L5 w% d4 h5 A. i" B$ w
9、6 英寸扳手 1把
! V4 r* \2 D3 d2 Q3 n6 t- d# R+ y 10、剥线钳 1把9 h! c& n' i2 ~
四、调试前检查
, u' E% @" B; | 1、外观检查
4 \4 n% N8 ]* h- V+ O, f 外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
8 G" a$ i/ p- e4 y4 }! J 2、送电检查" \9 \' @+ q+ m8 E' n6 M7 z
装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。# p C7 p4 b! c: ?+ z0 D5 e
装置停送电源应无动及误发信号现象。0 W$ X6 D( H* E- \9 f
3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)5 x% C3 K" I0 i( s( J9 o$ u; r% U
按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示; J) B; C) R O! g' m8 @+ A
“GOOD”。整定时间、日期。
, S. W: e6 j) j; a7 M2 [; N. t# [4、 采样值校验8 y! d& |2 o1 s# o" a( k3 v
分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。" N" c5 S3 a$ { v7 J
五、综合保护调试步骤及方法
7 q* |3 i% I8 v$ B& u5 C/ D# F(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试. s; n6 R) l6 X9 g/ Y& x) _: ~
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
1 x2 j8 i; u: W1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出) ]: p0 K; n( `+ f; C9 G% H. n
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时! s6 O2 U6 ^9 p }
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。2 Z& a' i' A6 ?* c) \. G7 [
2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出, U# a: d+ f5 A( ^6 C3 |) b2 @! }
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
1 F# {& s/ x( S/ c: P 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。# z% C' a: u+ U0 V' G
3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。
* H, H' q8 }/ v! ^' `②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。3 x) ]4 s4 D. o% X- u+ o/ |
4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。
: D. i+ j' s! M②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,7 d: \4 G& x/ Y" }+ j
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯5 ]$ Y! d3 Q4 \# F' y$ w, O
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
* x) [8 p4 S& Y# |( A/ r6 v9 S! z等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,( L8 y, T: W; x- w( ?5 D5 `( s
测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]
& t2 ?# p0 | f5 Q5 o速动作。7 x( S5 w4 J- {# l6 d3 k
③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在
/ K8 E$ t. ?; p电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯8 J+ N+ W$ J' `1 ?
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。2 v1 }, H; W5 A! L/ {) _* ?4 v
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同) G6 J" d/ O8 F8 U
时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
- ?7 A1 w) x# w3 g0 B⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
+ f# k' V- C; r手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸; m$ \! D) t0 e6 U& J
动作。
0 W L, ]' `5 r) x(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试
]& d* n( Q" e7 b序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求* u9 y% ~& K B+ b4 ?
1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出,* G- ~) t8 n* k8 K/ P) M
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及. m; ^) [3 G6 J0 [$ a0 S
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
+ T. q; ]# {% B# m- p- P2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出: h% K+ U' P# E
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及: E# O: k2 |' x1 N( i/ i9 u# K/ ]) o7 O8 X
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
! ^; T% S! U# i1 z, Y7 o3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
9 J" S- y8 j* X4 f2 L! p4 s②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动5 q; o5 k' Y- J3 V' D, `
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
# ~, _( E. F- h/ a4 A5 w' f( E9 G③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。' ?3 @# ~2 l$ A7 E
: ~; F+ C4 j7 e, [+ E& h0 s2 J4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
$ J* u4 u* A9 z& h- e3 \1 Z②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
1 _* U- U0 \- X" H! {, L 动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
& {4 t+ Y; h6 X& M' W1 X③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。+ N) ^) Z9 L. [9 Z- ?% e' l: T& D6 i
: h+ k, t# n5 j/ o A5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。
1 _- G% n5 E8 I$ z. `' R- c; d, t②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
4 K0 Z+ P' G$ p6 t7 m$ A/ f* R 出口及信号应正确,保护显示应正确。5 N0 ]; m5 q5 C0 Y8 F
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护$ g$ c. R3 M5 J$ B( O5 e0 b/ p1 u
出口及信号应正确,保护显示应正确。
" V, f( D1 H! C5 V [7 V) c) z4 a6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。* N5 P! o8 r! [) p# s# ~% ~) D! s
②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
- \& o/ q, E) h( i9 ?/ }2 T(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试, W$ }, C! i2 v% I& q- Q/ x
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求2 v4 ~& C9 K/ K4 r6 t8 K' y
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。+ r. q7 l7 m9 |4 ~0 Z' }4 m( G6 @
②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小6 F1 ^& ^7 s! G# Z
的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
v# u( a% l" Y及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显2 k2 s1 S7 F( N# L. X
示应正确
3 ^* f& v" Y6 q③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一" g5 j' n: h1 ^
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
" B& G ]$ ^! R量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并
7 o8 s: p Z3 p8 X3 y测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。- ~ c/ z! m$ \* }/ N3 A7 U% X
2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。0 t- R. W. x- y; `1 I" Q% [
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动9 C5 q- C/ h L V5 {8 e/ n5 r
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
) {, A* J3 d; r s! |5 S6 x③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.7322 V: K9 v, A0 M( u0 f
3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
. L7 n( D) H0 w3 e! K* P7 P. d②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作% \7 x: f3 J+ q* W4 ?+ m# a% ?0 b! t
时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。
' e( G# f5 P1 f9 i4 m3 Z/ K4 |! P③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。: |" ^ Z6 X9 m8 k
. d/ C2 s M! e7 R6 ?# [4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。
( E+ T9 f, o; i1 E4 w, |②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,( |* w4 D' f/ T( k6 _ h1 X2 R
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转
! d( N' D G3 m n- K保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
2 ^7 O% P* }% J正确,保护显示应正确。
- B! L+ [3 b& @5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。3 `/ @/ _. j+ w5 o$ m8 D; K( G
(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试9 [1 x* u4 N/ S9 y1 Y) `1 b
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求( W9 g9 P b3 _
1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
8 \' i1 E8 Z& W& O2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
, S$ y* v7 a/ [" u/ E9 E(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试& D# H) R7 c: F: k7 C& V
序号 调试项目 调试方法及要求
+ b3 ^9 ~7 x. `. _5 X5 Q1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
9 Y; L8 Z9 i* a3 [8 i: H* x4 z2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
1 M' `( d$ B6 U" u3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。, C6 s* ]/ U% L9 |# p
②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,& I% h5 C3 l3 Z2 N: I5 M
并且出口及信号正确。$ U. i( [" r, R% O$ ~; r0 {
③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作& h9 e/ [1 T3 O. a
值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。; q; U# F) a' q$ @' u! \
4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
6 E+ t2 D+ n) n/ e8 k* M" _1 _ 测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
$ g- J* D1 j" Q/ x. P* h7 b②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。1 m6 C4 I9 u |5 `2 V: M/ t( ~
5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
8 L( ~% m y2 m& h6 _1 x(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
+ O& Y. S- I1 D9 y序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求( B D0 M A7 E7 n$ ^: B
1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。; M- f# T7 f9 F
2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。7 F) J/ ?7 x! I3 M
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
4 R% Y+ r' q$ o& j4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量+ z% B1 Y' K7 a- b
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,; Y# }) V6 F! |* A( I. K9 N8 K
保护显示正确。
W5 A S0 W6 B, ?②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。6 x$ z0 U# i8 V1 d
5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
: c' M% l- V; h! [6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点- T! |0 P1 [1 ~
及信号指示应正确。- |+ Z1 y6 a! E/ P0 Q
②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点
6 t& R9 w/ M5 p1 u* w4 v" P q 及信号接点应正确,保护显示应正确。
* g2 ~3 j& A8 x5 f9 a( O六、安全风险情况分析$ G0 I6 a$ V( x, u
序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人# d# |) s( Q/ E9 h4 C6 O
1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉
6 [ [ [$ u7 B2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉
8 Z6 [+ q/ k9 x0 D6 F; ~3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳
" ]0 U7 n0 l, P( V O) [! ~3 }* `4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可
0 X5 R& Y4 {3 P6 a- s& o' r七、安全注意事项/ ?/ g% ?1 z5 h7 P
1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。/ c/ F/ o/ ^5 s0 i
2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。
* B2 ?4 J5 z$ _6 |1 W% H. b! } 3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。& j0 p, n {% ^3 e
4、严禁带电插拔保护装置。
0 i# I! J+ @, N8 D! T5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。/ j4 [% F$ W9 H3 \8 u9 \! E
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
1 ? y1 Z1 b1 G2 n+ T7 ?; p- @7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。
' c+ |7 I" {. H8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。$ D/ f9 W6 o+ j3 G( w9 A
九、环保注意事项& p2 n7 ?1 R: w7 k4 {& X- |' E
1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。4 s& K. Y5 Z2 x; D
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
$ ?: W/ _1 S+ m# d( j* x3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |
评分
-
查看全部评分
|