[讨论结束] 求三相自耦无功补偿调压器的负载试验方法

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-29 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求三相自耦无功补偿调压器的负载试验方法
! L, d5 A' b- ~3 b: k       三相自耦无功补偿调压器一次电压不变,二次电压可调,容量随二次电压变动,电压越小容量越小,要求测每档损耗和阻抗,希望知道的朋友告诉我,在此先谢谢了。
发表于 2008-2-11 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚从老家回来,就来上三维了. L8 F) M. J: Q2 A2 @% R
试验方法应该基本等同于变压器的短路试验,即把高压侧短路,二次加该档位额定电流(按负载计算),同时测量二次侧的电压,中间接一个低功因数的瓦特表,
( e; H! [, u9 i5 H" o% T2 `1 xP=UIcosφ- N3 g6 H! @' @7 w7 x+ k& A
同时,实际测量的电压和该档位的额定电压之比就是该档位的阻抗电压百分数,可以换算成欧姆值,具体换算方法看电机学或电机拖动吧5 [' ], T# B+ _- D! T2 N4 d3 F% p
顺便提下,由于功率因数很低,注意电源容量的补偿,就是要适当的并联电容器在电源输出端