电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。
发表于 2008-1-22 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,这个是因为一个支路最多允许3路分支的原因吧,不是很确定,剩下的问题你自己想了.
发表于 2008-1-22 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上的说法很正确.............
发表于 2008-1-22 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 chen_mingyun 于 2008-1-22 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 W2 l% l0 n* Z0 H3 Y7 `& x% h
电厂中一般要求空开上下级配置相差2~3倍,如下一级是3A,上一级一般配到10A。但如果一条支路上没有其它分支,同时配置两个相同容量空开可以吗?如一个配置在电源盘上,一个配置在控制柜上。
  }& O1 V/ W1 {# Y, n; n2 P/ A+ z" I

/ M8 R" E+ l/ e0 j$ _8 T) f应该是为了做到上下级选择性保护协调,即短路在下级发生时,只有该分路的的保护开关动作,而电源端的空开和其他支路的空开不动作,使故障范围限制在最小。
: k( o7 ~; ]9 v# {- \1 F' |: M! v0 T' Z
您说的问题,有时我们遇到下级保护开关选择容量已经较大,上级可以选择与下级一样,但问题是,如果短路发生,可能出现上、下级空开同时动作,无法做到选择性保护。% a' s  m1 Q& e0 E' G* P/ m

$ R6 R* n0 o% E: [3 `: m& X( [' b祝好运!8 |) e2 ]- G% d  I4 ^: G# m  }3 P

1 \* j  ]/ ]5 I% U希望对您有所帮助!
发表于 2008-1-24 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为上下级配置需要有差别,应该是对下一级有分路,这样在某一分路出现保护时不影响其它分路输出.如果下一级没有分路,配置相同容量的开关是可以的,个人意见,仅供参考.