[讨论结束] 台达变频器控制电机 过热怎么调整。

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 15:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,台达变频器电机控制过热 自动停止?分析一下原因》谢谢
发表于 2007-12-30 16:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
问题没说清楚.变频器型号? 电机功率多大?通常工作在什么频率下?用钳表测量过电流吗?如果机械负载出现问题就跟电器无关
发表于 2007-12-30 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议以后求助要把问题描述 清楚,不然大家很难帮助你 * X) w( X# f7 _8 D
首先要看变频器和电机是否匹配,在看实际电流是不是超过电机和变频器的额定电流,再看电机的负载情况,当然了,实际中有很多问题,比如电缆线太细也要考虑等等,搞技术不能有半点马虎大意,尤其是搞电气的,强电还有很大的危险性。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-31 10:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家,电机是2.2KW4级  变频器是台达 VFD022M43B 的 频率是29  电机热
发表于 2007-12-31 16:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通用变频器VFD022M43B  功率:2.2KW  电压:三相380V: |. Q2 E, ]) Q) R* W

: i% N# e1 c. k; F  q: c4 M4 Z你要检查变频器的输入电压是否正确,再检查输出电压和输出电流(嵌型电流表),然后检查电机是要求星型接法还是三角形接法7 a, T  H1 J( a8 \
DELTA台达变频器VFD-M系列还有如下的规格参数:
; z/ j3 a+ B0 v; q) G( E额定电压、功率范围:
; n; z7 V, u* N* {8 |  @, H' P  _230V/单相(0.4kw-2.2kw)! n7 B: g7 P9 V. X1 ]
230V/三相(0.4kw-5.5kw)5 {: u: p) @, |# l, G" H1 f
460V/三相(0.75kw-75kw)