[已答复] 板翅式换热器如果窜气,会有些什么情况?

[复制链接]
发表于 2007-12-29 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
假如有轻微窜气,温度、压力会有什么样的变化?会不会温度有一定的波动?另外压力情况为:高压在19公斤左右,低压7.5公斤左右。0 \9 B; O. `3 Z6 n- h1 i$ P" I
# z# ^6 [; Y& V
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:14 编辑 ]
发表于 2008-1-10 14:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
lz工况介绍不是很清楚,但基本可以确定如下:
- {# Y! Q5 V( G( v0 Z4 x. x$ }高压侧介质压降增大,低压侧介质压降减小。低温侧介质的出口温度会升高。