请问变压器在不通电的情况下 用什么方法去判断它是否有没有短路啊, P9 d8 t! a/ ^

4 b; N! {- P5 I* }4 r[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:18 编辑 ]
发表于 2007-12-29 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对于电力变压器:
# w( t0 R6 E% M1 a- O% _1.变比试验$ ]1 A( W6 P* O$ S1 F
2.低电压空载
0 }5 [/ c3 N7 {, o: e上述方法对于部分虚短不太起作用
发表于 2007-12-29 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
  S! Z& `0 ]7 o8 e1 ]' O$ C7 x# e$ B) h! t: J1 e
检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
+ G9 O. C8 m# f) z(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
; H2 t8 \  G, n(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;2 L- Z/ E# x- u8 B! W( }
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
" ]- `$ f4 C8 O, W1 j6 G上述测试结果分出现三种情况:
% k3 l- d; j: x; V/ Q(1)阻值为无穷大:正常;
; k% }' b6 o$ [4 ~/ R; W(2)阻值为零:有短路性故障;% [! q+ h. s' ?6 l' X
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。$ f4 @, `& ?" X' n0 Q- G1 f
- E8 W; S6 u: Q" Q
[ 本帖最后由 zhangzu 于 2007-12-29 12:47 编辑 ]
发表于 2007-12-29 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不通电查是否短路,只能量线圈电阻,但不一定能量出来,最有效的办法是送空载,做感应
发表于 2007-12-29 15:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据变压器容量大小,如果阻值能用电桥测量,则用测量各绕组阻值判断。如果变压器容量很大,则需外加测试电压检测。
发表于 2007-12-31 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通过电阻测量与原始数据比较的方法只能作为参考,还是要通过空载试验(对绝缘以破坏的有效)或感应耐压试验检测。
发表于 2007-12-31 23:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
严重短路可以通过测直流电阻判断,轻微短路就无法判断了。
发表于 2008-1-10 13:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如不用电要测短路难度很大,测电阻等准确率都不高,最好是做空载和倍频试验,立马能试验出来
发表于 2008-1-11 11:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
单臂电桥测量每个绕组的直流电阻,加以比较就知道了。
发表于 2008-1-11 13:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那要看楼主要知道的是低压短路还是高压短路了,低压短路好测,直接测量低压电阻或做变比试验就可以查出;高压如果是匝间短路就不好测了,但变压器高压线圈匝数较多,有时轻微的匝间短路不影响变压器的运行的!
发表于 2008-1-11 14:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电桥或电感试验变压器电感就能看加以比较就知道.
发表于 2008-1-11 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找个好的同样参数的变压器,将测量的数据进行比较。