发表于 2007-12-28 10:06:33
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
接触器
: r4 q# k6 o- x& @- A1. 使用类别
8 w1 g! l8 R* Y" |& g R5 N% a使用类别代号 典型用途举例
5 H! h4 ?; }2 E& E/ ?! P9 mAC-1 无感或微感负载、电阻炉
9 d7 i; _0 A9 S. T( kAC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
( F, x; H' a8 ?+ HAC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
; x" V4 U" ^$ Z: w. x. }AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
) H3 k0 [: J3 s3 b: t- FAC-5a 放电灯的通断
# Q( f! B" {$ F8 M/ kAC-5b 白炽灯的通断
& [/ l) {2 W' E0 x4 L. |& ]AC-6a 变压器的通断 # V, C! ^; ^$ K: }
AC-6b 电容器组的通断
* z' a( \! G# [2 Q, n2 J$ D {AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 & A w+ U. a# U0 Q" H0 p9 U
AC-7b 家用的电动机负载
! O- N' \) c; }' e& _5 G6 U& V& nAC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 : O2 C: n8 w9 W- ^5 R* T$ ^
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
7 I5 F9 h% `& u+ f$ v: C2. 典型负载
$ h7 Y- F" x, c( } 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
% ]( ?* X* A9 J6 C x2.1 电热元件负载 ( @; J5 D' ?0 K! z
对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 ; l2 H. S/ A" R3 O
2.2 照明装置 : L3 V7 g/ o# J% }+ ?: @
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 & z) j2 f' k9 H" o/ m
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 1 K8 R+ W. o! s) |! W# ]
2.3 低压变压器负载 $ ]* H$ A& p: d1 @& ~4 q" {
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。 8 H; y0 b' `% H" [
2.4 电容器负载 ) n# B5 y# n% ^. U0 s @3 r
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
$ H" B& U: x6 t) A O! K 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。 ) s: D6 ~9 U8 L6 q
2.5 电动机负载 5 r+ K5 _% X' I! U
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
* l; i+ I. ]5 \ _( P( \ 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。
7 \% u' m- @5 S% _5 g 鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
0 ]3 R, F% n" o4 A 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。
" r' V9 T t$ |! e6 N- `交流接触器的选用方法 1 p7 I( ]( E4 ]( w5 ~; R1 F% ?5 i; q
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
9 t8 `8 [" s$ z' N" j* M
* r8 @/ j( O" Q2 Y[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-28 10:07 编辑 ] |
评分
-