管道上要用一个电动开关阀门(球阀)。根据标准计算管道要用100的,可是100的电动开关阀门要比80 的贵好多,请问各位朋友,可不可以用80的阀门,然后在阀门前后做一个100*80的变径?# `! X. H/ B, \" L' a

3 E; N7 T2 O' G0 w8 o6 L$ D8 Z[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 08:04 编辑 ]
发表于 2007-12-26 13:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以,以前在厂内做给水管道,DN800的管道,只采用DN600阀门,局部阻力增加不多,对流体输送影响不大.
发表于 2007-12-26 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经计算了要100的管道,球阀当然不可以用80的,否则流量达不到!~
发表于 2007-12-26 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
肯定不行。一方面,流量要改变,另一方面该流体的压力也要改变。
发表于 2007-12-26 14:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般情况下不允许改换阀门规格,因为这样做会影响流体的流动状态,使操作变得不平稳,另外一个突然收缩、一个突然扩大,会增加阻力。如果生产急用,没有合适规格,可暂时代用,等合适规格的阀门回来再更换。
发表于 2007-12-28 16:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
视实际情况而定。
: L3 N6 Y( {/ Q' N1 ^# f缩径引起的后果就是压降增加,从而使能耗增加,使操作费用增加。' ]  [8 d* }$ x7 m
: f; z# O' [, f& x' i1 u/ G3 }
如果管道流速较慢则变径没有问题,如果流速很高,压力很高的流体则一般不宜采用变径增加能耗。
) p: F  H: D) j* P8 V
& Z9 p! C! D, ]从技术上来说通常都可以,主要考虑经济意义。看阀的价差与操作费用那个是主要因素。
发表于 2007-12-30 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
技术是技术,成本是成本,技术上看是不允许。
发表于 2007-12-30 21:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你得先算一下用了DN80的阀门和大小头,到底对管路的流量和压降产生多大的影响,这个影响是否能够接受。如能接受,可用。如不能接受,建议你还是多花点钱,用DN100的。
发表于 2008-1-1 18:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据现场实际工艺情况,计算一下损失,如果对相差不大,可以。一般现场设计时,流量较大,的确经常用变径大小头。。6 E$ v  g& E0 k. p, }$ J' `& u4 g. k" W
如果相差大,则不行。2 e- D% a6 T5 r; b2 k
而球阀的确费用很高,可以选用其它切断阀门。当然还是要考虑介质是否允许的问题。
发表于 2008-1-7 14:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加两个大小头,唯一变化的就是管路系统的阻力。就要看的你泵的扬程是否能满足系统了。
发表于 2008-1-18 14:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是做水务工程设计的,一般的小管道阀门不变,大于200的管道阀门基本上采用变径+小一号阀门的方法,特别是自动控制阀门,我们在工程中已经成了不成文规矩了。当然一些有钱的项目不变。
发表于 2008-1-19 00:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
理论设计是不能的,但在实际使用中应主要从两方面来分析看能不能代用:( `0 A' S1 d; t# I2 a9 ?
1、流体的压力来确定,低压是没问题的。
# Y6 z$ B5 Q/ G$ Y7 m2、流体的性能成分来确定,冲刷性强的是不行的。
发表于 2009-1-2 14:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不建议使用,不过可做一下工艺核算。如果可以更换的话,建议您重新进行一下工艺核算,可以找到节能的办法。
发表于 2009-1-2 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
球阀主要是为了调节流量,只要全开状态能满足最大流量需求就可以的,而且上游加一个变径也有节流作用。