发表于 2007-12-23 20:56:56
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
我来参与一下: 6 P/ ~% U' e, u
A)先从符号谈起:
6 f9 S: |4 Z+ t, o, d7 s* X1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P,! L: M, ~: N# [& {) }
2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S,' s$ U6 b4 U1 y0 L" ]' R7 d) G) j
3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q," R L$ ^* r) \+ p
4.视在功率包含了无功功率和有功功率,
( V4 F# \5 e; A) w% n7 r; X它们的关系是:
。
8 X' o) ^' o" l" W5.从上式可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。
0 k6 V, e* a2 s; D$ ?( z通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。5 F& v1 E" \5 F5 L
B)再看计算:( |# d/ _. D( F) m- ^ V1 h
1。在单相:
/ n# h: M0 }, I' C' D5 jS=UI ,P=UI*COSφ
7 s1 Z9 [- w/ Y# q: r+ g9 z1 G式中:COSφ:功率因数* K2 t& A! J a6 \9 O( f' e
2。在三相: ! N: u3 A; H( K: `! e
S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ
, ?2 Z5 {+ j9 Z( Y6 \# C6 t- w) g+ q1 v式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数
1 ?% w. M- c9 F& [2 T) a% j当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ
; E7 R$ X7 e, [* i7 u在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc
; G9 h2 @; h) ^. Z' x3。举个例:
4 K& F+ {: J( }$ F 在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数,
q* ]0 O) B5 K如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十,1 g- i" W- c$ J y1 i @
还应增加一些安全容量就行。
% f& n5 Q6 S& g j! P! m+ M
6 M) F! T6 _2 F 在此非常感谢:hyp821201、pangpang、climber99215的及时纠正,出错之处已更正。 j y. b0 ]" ~% X1 G* B
“关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系”,详见8楼“pangpang”- N) h: R* C' \$ t8 C0 C& \
的用功率三角形来形象的说明。
, l6 B+ J) w5 q6 a% X
) h. H% ]* {0 b[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-12-24 20:35 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|