给你个计算的例子,仅供参考:
, P4 `5 X: D% m- R- K) V$ g3 |•耐压计算
4 Z5 P3 C* e& {! d假设输入电压2300V7 N' E4 t, a3 Q2 [
中间电压峰值:2300V ×√2 = 3253 V
?/ o# U) U. s \# B考虑电压波动(系数选1.2),电容耐压 = 3253V×1.2 = 3903 V
* |! d( w/ ^% ~取10个电容串联,每个电容分压为390V. E- z6 p$ a6 O) D% E6 K
•容量选择
5 y6 a9 h; X0 K1 Z; W" l/ `9 N输出功率 = 2300×100×√3 = 398 KVA 4 C0 z% V6 o, M; s& C# r) u
按每KVA,2 μF 选择电容容量 = 398×2 = 796 μF) V4 s; I4 l3 ?$ e
采用10串3并,故每个电容容量为2653 μF
, I" h h7 e6 x6 ?6 B选3300μ / 400V |
|