电气线路的防火
1 L) Z- Z" q( r4 p& S2 Z4 R气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。" l6 ?. `- L: O5 L3 M- U# U
一、电气线路的火灾危险性
* ]- Y/ k( O" V g; m ; {$ O; Y9 I$ [% b9 I
1.短路# A. I R# h+ n
如果裸体导线相碰,或者是导线的绝缘层损坏,里面的导体露出来彼此相碰,那么,这时候的电流就不再按照规定的线路。而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”,也有叫“捷路”“碰线”。
) q6 {- c9 \# k- m/ I& I# N短路一般有相间短路和对地短路两种。相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰,或相线与接地导体相碰,或相线与大地直接相碰叫做对地短路。
5 \: |' `+ q; Y, A$ H(1)使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力。
) z6 ^* Q" z- C0 V6 t! H/ q2 L+ c(2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
[* p |/ E3 y" F% z) [5 [(3)电源过电压,使导线绝缘被击穿。7 Q7 k1 f/ R4 S8 j' U
(4)用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子L,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏。/ K0 V, b% I! n* \: H( ~% ]' n! l
(5)裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;金属构件搭落或小动物跨接在电线上。. E Q7 R- O9 S4 y$ J% T
(6)安装修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
- |& X- h7 f# S6 w& W(7)不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护下当造成短路。 & S j4 I6 x9 t3 N7 v0 L/ A
2.超负荷
4 v; Q2 A9 Z) r9 N6 J! A& \电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为电线的安全载流量或安全电流。如电线中流过的电流量超过了安全电流值,就叫电线超负荷,也叫过负荷。
& S' C3 o4 l" \+ N; T" e# ^* p- p: o(1)设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的安全载流量。! c5 c3 ^% ]% Y. [- f) e
(2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。 ' h7 w: M- o8 n" e- [' V2 F
3.接触电阻过大
" N; v# e" E/ t6 u4 B! Z" Z在电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接的地方,由于连接不牢或者其他原因,使接头接触不良,造成局部电阻过大,称为接触电阻过大。
/ w; W% F4 b/ y7 D( | H(1)安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备衔接点连接不牢。
; Z; Q# {" U5 z8 ~" J% V(2)连接点由于热作用或长期震动使接头松动。
! L) Y+ k) R# I& y' F8 T. o! o$ A- x(3)在导线连接处有杂质,如锈蚀、产生氧化层(如铜导线出现“铜绿”)或渗入尘土。
8 M# ?: H* Y( r4 a7 `8 j3 L! |(4)铜丝和铝线连接的方法不当。
: l/ l1 w& |( R) x- K二、电气线路的防火措施
3 b9 M) K* s( a3 h 0 r& i- s8 ]# A7 R( l
1、短路
# f2 Z u" D% F$ N( p0 Z: _, Z(1)必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。
8 V K! o9 J5 s- x(2)要根据导线使用的具体环境选用不同类型的寻线,正确选择配电方式。
5 v7 E4 j. n2 d3 j0 k4 G1 j(3)安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之问要保持一定距离;在距地面之米高以内的一段电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏。+ X# }3 V/ [ Y4 N
(4)在线路卜应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。 / }/ g, F: _4 _" E1 C$ W
2.超负荷" ~- p8 f& O) i/ ^, F
(1)根据负载情况,选择合适的电线。
% ], }; z! z& e. H" T8 G- {+ K+ T(2)严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。
2 S0 Y8 O8 \/ ^$ k(3)不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。+ C% I9 K5 f6 a+ e
(4)检查去掉线路上过多的用电设备,或者根据线路负荷的发展及时更换成容量较大的导线,或考根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。 * b' n# u" `5 K* a9 v% ]: w0 n
3、接触电阻过大
& `: U+ }- t: N- D: m(1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。- X, R5 M, Y0 e9 R8 ?
(2)铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。2 C4 r0 S9 O" M+ F3 O w- q
(3)通过较大电流的接头,不允许用本线做接头,应采用油质或氧焊接头,在连接时加弹力片后拧紧。
# g" _, \6 W& P$ @(4)要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视。( O8 X! h3 H4 \4 d0 ]8 q: j/ A
三、架空线路、屋内布线的火灾危险性: b1 {0 F' g* p, _' N
1 F9 b# G* z3 |7 [0 n! \0 B( ] 1.架空线路( P: Y$ @2 F+ N1 N- Y
(1)电杆倒折、电线断落或搭在易燃物上,易造成线路的短路,出现电火花、电弧。
4 S( r' m# M" f6 }$ v% X/ j(2)电杆档距过大,线问距过小或布线过松,没有拉紧,在大风和外力作用下,容易碰在一起造成短路,此外,布线时把导线拉得过紧,也易发生导线断裂事故,引起火灾或触电事故。+ k1 M, b0 k( ^9 z1 {! L
(3)4 \! J+ W2 [0 n- t- ~; i% w
架空线路上遭到雷击,会使线路绝缘损坏,并产生下频短路电弧,从而使线路跳闸,影响电力系统的正常供电。 ) K, u, C S' k1 a/ p+ [+ ]$ d
2.屋内布线0 A7 k' v0 E! A) q2 p
(1)由于机械损伤,如摩擦、撞击使绝缘层损坏,导致短路等引起火灾。
4 `: N0 i% C6 _: k: T3 W4 ~( k! [(2)线路年久失修,绝缘陈旧
1 s4 U! c+ z+ u老化或受损失,使线芯棵露,导致短路引发火灾。
3 w" U0 h8 t7 {6 P$ @' U(3)使用金属线捆扎绝缘导线,或把绝缘导线挂在钉了上,由于日久磨损和生锈腐蚀使绝缘受到破坏,导致短路引发火灾。' v# w A5 v: O/ u# d
(4)雷击过电压,线路空载时的电压升高等,也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击穿而发生短路导致火灾。7 Q$ L" M2 {' }( A, |
四、架空线路、屋内布线的防火措施6 W( j: [0 D# n
) E, F! r& \! ?8 Q8 |. j 1.架空线路
, T& B4 O- n; s3 p/ Z(1)为了防止倒杆断线,对电杆要加强维修,不要在电线杆附近挖上和在电线杆上拴牲畜。. d9 x0 E, H: S
(2)架空电线穿过通航、河流、公路时,应加装警示,以引起通行车、船注意安全。% ~" z7 J- U% S* ]
(3)架空线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建、构筑物。
7 H; z1 v0 I' G% {4 K) {(4)架空线与甲类物品库房、可燃易燃、液体贮罐、
6 m( E) [% I/ I' ~# t9 Y燃助燃气体贮罐、易燃材料堆场等的防火间距,不应小于电杆高度的1.5倍;与散发可燃气体的甲类生产厂房的防火间距,不应小干30米。; f$ r- T0 S A6 `" Y
(5)架空线路的边寻线与建筑物之间的距离,寻线与树木之间的垂直、净空距离,架空配电线路的导线与导线之间的距离,必须符合有关安全规定。 M+ j+ }! `- e1 z
(6)平时对电气线路附近的树木要及时修剪,以保持足够的安全距离,防止树枝拍打电线而引起事故。 ! v! ?1 N5 O" P! i0 i( V$ q: j
2.屋内布线
4 [: f* m, \2 Q0 x9 h8 ^6 w3 s(1)设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型。
( l% M: a* ^1 H7 ^# _7 D(2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。/ {+ Z0 z* k3 ]+ \3 N6 r7 M
(3)布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离。
1 `0 t% q; @7 F% w. i, B1 y(4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。
. L9 r, g+ Q0 `5 K# V( t(5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的耐热线
% _9 E7 `) r1 L4 b7 _(6)有条件的单位在设置屋内电气线路时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。. q, ?: b* ]' o/ t& l" J
五、电缆的火灾危险性
1 M% u+ G- s7 b. Z$ e1 I 3 {* _6 h" Y9 V
1.电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,或在运行中电缆的绝缘受到机械破坏,能引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮、铝皮之间的绝缘被击穿,而产生电弧,可使电缆的绝缘材料和电缆外层的黄麻护层等燃烧。
% ~( P z6 N: D5 x 2.电缆长时间超负荷,可能造成电缆的绝缘过分干枯,使绝缘性能降低,甚至失去绝缘,发生绝缘击穿,而沿着电缆的走向,在较长一段的线路上,或在一段线路的几个地方同时发生电缆的绝缘燃烧。 / V5 ?+ R( S' S' I% Z, c, w
3.在三相电力系统中,采用单相电缆或以三芯电缆当作单芯电缆使用时,会产生涡流,而使铅皮、铝皮发热,严重时可能发生铅皮、铝皮熔化,电缆外层的销装钢带也会发热,铅皮、铝皮和钢带发热严重时,会引起电缆的绝缘发生燃烧。
3 J3 n \( r3 J4 x六、电缆的防火措施
$ Z7 _ t. {8 G* a/ X( [ Q8 W9 X 8 B! _+ j: _4 O
1.采用电缆布线时,电缆应尽量明敷,明敷电缆宜采用有黄麻外护层的裸电缆。电缆明敷在有可能受到机械损伤的地方时,应采用销装电缆。 . x- Q+ C r7 c. j. |7 X
2.敷设在电缆沟、电缆隧道内,及明敷在有火灾、爆炸场所内的电缆,应采用不带黄麻外扩层的电缆,如果是有黄麻外护层的电缆,应剥去黄麻外护层,以减少火灾危险性。
: p+ V3 d, K6 v! V 3.电缆引入及引出建、构筑物的墙壁、楼板处,以电缆沟道引出至电杆或墙匕表面敷设的电缆距地面之米高及埋人地下0.25米深处,应将电缆穿套钢管保护,钢管的内径一般不小于电缆外径的2倍。 6 c( y" ` z& @2 @
4.在有可能进水的电缆沟中,电缆应放在支架上。 . b# z$ q- u8 t4 D! O% L( U
5.电缆直接埋地敷设时,宜采用有黄麻或聚氯乙烯外护层的电缆,埋地深度应小于0.7米。 ' L1 Q N" u6 P0 ]- K `8 m+ z
6.有条件的单位应尽量采用难燃电缆或耐火电缆。