QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2718|回复: 4
收起左侧

[已答复] 防腐检测方面的标准,报告格式

[复制链接]
发表于 2007-12-15 11:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急需防腐检测方面的标准,报告格式!
发表于 2007-12-16 10:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
详细见iso 8501 http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=329&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
2 n, X! X" q6 K  S            iso 8502
7 g. `* ]% N0 M* f. \9 H            iso 8503 http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=342&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes% A9 D5 Q3 ^7 e- J9 E3 ?

. g/ ~2 V' O0 v) Z$ Z[ 本帖最后由 ZEDIO 于 2007-12-16 10:16 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-16 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不同的公司有不同防腐检测的报告格式,上面必须包括:产品名称、产品编号、检测依据标准、检测结果、送检日期等。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-22 17:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
埋地管道防腐检测系统性能及适用性测试报告摘要 5 x/ B6 v% f6 D
报告编号:05B001-QB01
/ ^8 x! T9 t' L: T本报告仅为被检设备是否达到设备送检单位所提出的设备性能指标的证明,+ ]  \2 ?/ A& K$ [9 g" e+ ^7 Q
不能作为被检设备的产品质量证明. 5 }1 o0 n; ?8 I2 n
1. 概述
: s' V# S: f$ EC—SCAN2010型埋地管道防腐检测系统是由英国Dynalog Electronics ( s1 T+ c8 X& R3 s6 l
Limited生产的专门用于复杂地区进行埋地管道防腐层检测与评价的仪器,也称
7 _1 w; ?9 h+ {8 W4 I( g为C扫描系统,在美国,英国,加拿大,法国及俄罗斯等40个国家使用.能进- h3 ^: O: C- V+ C
行管线外覆盖层巡检,具有精度高,速度快,测量经济,人机界面友好等特点,
7 Z  o" C5 _6 |+ Y* X& P1 I该产品已经获得美国天然气协会(AGA)及在国际防腐工程师协会(NACE)的0 L  M0 [7 {2 {7 J# M
认可和推荐使用. & X% x  T# Q6 C- Y- Y% O+ m
受武汉安耐捷科技工程有限公司委托,中国特种设备检测研究中心组织检测2 i+ B0 s7 q8 v3 X; E
鉴定专家组,并于2005年1月22日在中国特种设备检测研究中心石家庄埋地管# S, X$ Z. G! x( y  H
道科研实验基地对C-SCAN2010型埋地管道防腐检测系统(产品编号:1684)5 G* K; L3 M8 M' T
进行了包括如下内容的设备性能及适用性检测鉴定: ' |+ }7 ^! ]% d. d2 ~7 q2 ]8 x3 L  S
1) 探测深度及精度:±2.5%, <3米; ±5%, <9米(以实测数椐为准) 2 A4 L0 q/ a; }% \: r
2) 带GPS接受器,能够直接给出管道位置,经纬度长度误差为±5m,
1 [2 y* |, }- m" y并显示位置经纬度.
8 H4 U- O" H4 D# n3) 实时给出埋地管道平面位置.
1 t8 Z5 ~: C  p4) 大屏幕实时显示管道位置,深度并绘制图形,显示外覆盖层破损点" [0 f( p% }2 {/ R2 b  e
的位置,绝缘电阻值,电流衰减率; / t" A1 i) N5 ]9 S0 e  q
5) 管道支管,牺牲阳极,交叉管及绝缘法兰位置以及其他金属搭接位+ @: A8 I) r5 |" T0 e5 r
置的定位精度.
  k2 l1 e& ]  Q8 ^6) 抗电磁干扰能力较强, 适用于城市或工业区埋地钢质管道及外防3 z, z. k# J/ {: @. w( k! e
腐层检测.
$ m, R3 g, g2 S7) 能实现高阻介质的各种路面下埋地管道及外覆盖层的检测与评价.
+ X2 J+ }/ J. q$ |通过对实验基地的埋地管道的实际测试,该产品符合上述标称指标,通过本
2 h  I( |, g2 |第 1 页 共 7 页
1 f5 h! x5 y0 i8 Z: |: ?& i8 A+ F次检测鉴定. 1 E. g* o7 A7 G. @% X; D
2. 测试依据
0 U/ i- h7 d  ?. s. ~(1) C扫描埋地管线防腐检测系统操作手册; 7 p2 W2 n. {8 d& w" K/ d% V: j
(2) 中国特种设备检测研究中心质量体系文件CSEI/QM-3-B38《设备性能及
5 z; c" C+ N( I" X+ C8 k1 y* b适用性检测鉴定规则》.
9 m5 O8 k3 C" k, |* V3. 测试结果 " R2 }& W& B1 K4 Z7 v6 D
为了保证测试的数据重复性和准确性,共进行了3次管道检测的测试,信号
6 _9 k+ g6 [7 d+ ~供入点为管道北端阀井,测试频率为937.5Hz,内置直流电源供电,仪器输出电
! m. j. Y4 J( t, C流169mA,回填土为自然土和渣土,管道附近为建筑现场,有严重的电流干扰
1 g' v5 i  p2 P" p9 Z源.所有测量数据均为直接从该系统的大屏幕上读取.测试数据及计算结果见表
/ `" d$ v( t1 X1,表2,表3,表4. 表1 管道埋深及精确度测量数据及计算结果
, ^- F  [. v+ y( z8 X2 l测量序号
$ \" _2 z, a( q1 r; x/ n第一次测量
" n. z6 d1 |. M# O% k% s(m) & o: i5 U# ?6 }, S
第二次测量
5 {) f" O2 r) N(m)
3 {9 i# w9 a- w) ~, _! C第三次测量
( @; V# Z" x0 z; ?* ^(m)
' ]- l$ s; v8 x) E5 x9 A实际深度  V. j, \- k( A! a- u
(m)
- a" C) c5 `) R7 j. S1 `2 G( u! D最大偏差% / \) T$ ~3 I- y8 s
1 1.0 1.0 1.0 1.0 0
0 [, `0 Y! K% N. E3 ?2 1.32 1.33 1.35 1.33 1.5%
1 R; ?  K' j8 f6 l3 1. 69 1. 67 1.66 1.67 1.2%
# ^, x* @( g+ |$ B! e$ f: N4 1.88 1.87 1.90 1.87 1.6% * B) j2 g! R- ?
5 2.08 2.09 2.09 2.05 2.0% $ y* v% D) p8 B. T5 m
6 2.67 2.66 2.61 2.64 1.1%
- n% ^' e$ T! F) L7 2.40 2.42 2.36 2.39 1.3%
' C" |8 p- W$ g3 C0 m0 w8 1.58 1.58 1.57 1.56 1.3% : R/ o5 \) G/ C0 }( E- w
9 2.11 2.09 2.10 2.07 1.9%
8 Z# f; }* |# j8 Z( n2 B10 2.29 2.28 2.35 2.31 1.7%
5 P* z9 o- q9 G0 y8 W从测量数据的计算结果可得,在管道埋深不超过3米时,C-CSAN系统能够
6 {3 J( }. p; P6 A以不超过2.5%的偏差精确测量管道的深度;由于实验场地的原因,未能测量管
, E8 ~0 S) f( ^+ X* M道埋深在3~9m的情况. 8 k) i7 K/ k9 I8 ]7 ]) ]( l# Z& S
第 2 页 共 7 页 8 d  Y5 _: q& m  G
表2 电流稳定性测量数据及计算结果
% H! j8 d' q1 l; x! v8 ]+ v测量序号 第一次测量(mA) 第二次测量(mA)第三次测量(mA)平均偏差(%) 0 d, x7 t: ]4 Y3 ?, t
1 / / / /
: S6 m- R0 u% X. L' ?' w2 115.4 116.2 117.2 1.5%
3 d1 h: k  {5 A& {6 E$ u1 s3 95.5 93.9 93.3 2.3%
) L" `, i; c; C/ P4 c. M4 79.0 77.4 77.3 2.2% 3 D; i% ]8 Z! s1 k" h1 l
5 75.5 72.1 72.8 4.6%
5 r/ e- d2 j) m. v6 54.2 52.2 52.7 3.8%
* G, V6 |$ A. R  I7 42.2 40.4 40.7 4.4% ( ^8 F3 j/ J. O/ L, D; E& r/ d
8 106.2 106.9 107.8 1.5%
1 P$ k9 }7 b- Q: J9 79.7 79.3 81.0 0.8%
' ^' X' T- B  h10 57.1 56.3 59.7 5.9%   z" }% P  ^% D. h, s9 c
在检测场地附近有建筑施工的条件下,测量的电流值最大偏差为5.9%,该
! g: r9 ~6 C3 X) D# W系统能够在有外界干扰的情况下正常工作,抗干扰能力强,适用于城市和工业区( h% C, w& K9 q. ^- H$ `- L
域埋地钢质管道及外防腐层检测. 9 Z0 U& U2 C0 u
第 3 页 共 7 页
' [$ {0 D% ]- ?, K2 f# P3 _表3 GPS定位精度测量数据及计算结果
# M5 }: j0 V0 G/ ^9 n) h$ ^) h8 R第一次测量 第二次测量 第三次测量
4 ^  f3 {! p3 O/ M5 {' Y) w测量序号
" B$ E, y! q- t+ r1 bGPS定位
0 j$ y& u$ G. R, }6 h经纬度 : b7 L+ z6 t! j; K6 x$ X
仪器转换距离
2 g+ G. M8 W' k(m) 0 g* b8 e2 w  V8 _- u+ ]. |
实 际 距 离
' ]$ {& m. g% w, V(m) & e* f' z4 |) C1 x
GPS定位
/ N! E3 N% l. Q( G6 N' p经纬度 - j, m2 E/ J5 n
仪器转换距离& x" C" H( }0 N5 }
(m)1 P3 g" w( E4 \
实 际 距 离* ?( F: k+ `1 \8 H( S# D$ v$ f$ g& `
(m) ( W( h1 t+ ]& h3 c" a
GPS定位
, M. w/ J: ^& b, Z' M( H4 z经纬度
# q" Y1 N0 b/ F( ?1 k" Q仪器转换距离) {4 Y9 ]  {/ |
(m) ! I$ K, X- u: S% g
实 际 距 离
  {  G; {* v% T9 w(m) $ ]1 [( b% s/ y. G
最 大 误 差
3 k* S- S6 Z2 _0 ~6 B( q0 \8 B(m)
2 k* r  h! b# A* |! [, \* H9 B5 b, ^4 o1 114E28.5570
. }) V6 c8 ^2 i/ b37N56.5598
- Q1 u- }) z7 F9 C# T9 e. _+ b( x0.0 0.0 4 ~! Q* N& V% f3 p* m* d
114E28.5570
# G( M- e* V7 g3 T37N56.5598
: r$ \. Q3 b" G- p6 a: [0.00.0 * l9 a8 _$ F) H1 `
114E28.5496
9 s! _  Z* g. i37N56.5623
* |3 |- r; g" T8 G, C" G. q+ H0.0 0.0 0.0
3 h6 ?6 Q0 G: U' W$ l2 114E28.5730
' Y6 K+ H' C! P7 l: ^37N56.5611
! j3 e, R' n* Q6 ~" m* `15.0 15.0
6 E  E2 K3 \! m$ W114E28.5730   c: u/ x* }# l5 b, O
37N56.5611
9 i* B- H$ P6 Z5 g# H5 {2 [7 j15.015.0; ^/ P) |! Y5 g# A% V9 M. X2 ?
114E28.5749
5 o  v% L+ ^7 Y37N56.5590
* M7 M  J" A! l5 }3 F15.0 15.0 0.0, e% P* n: l3 Q+ v7 c2 }  ?
3 114E28.5792 , W( m' F7 p, H4 U7 E
37N56.5614
: X8 m0 r) l5 U27.0 30.3 : H6 y' b% {" e* z% Z9 Z% r
114E28.5792 2 e6 B( O1 P2 V. g1 Y
37N56.5614  p; M1 L6 p* M! Z/ j) U3 `0 F" B' [4 ?
31.030.3
$ d3 Q, Y+ I5 p$ c4 H114E28.5792 3 R' [* [2 X1 ^! P' L  B# V
37N56.5636 , r- z. U6 T' j5 G  Y8 ^
25.0 30.0 5.0
+ V9 }' U& E: n) s" }4 114E28.5840
- \$ `- C7 [( {- P1 ?37N56.5578
1 }  U% {, {' F7 s38.4 41.3 4 G$ E$ `) q! v4 f7 ?
114E28.5840
, H8 r4 b% U; o' T# O37N56.5578
; c0 z5 y3 C0 D2 U% s! V/ u+ ^38.040.3
) ]! @, A0 h2 L& _$ y9 k6 L2 \114E28.5843
; E1 ]) Z# z5 X- C; E$ Y37N56.5595 2 F; j3 ?* }, M: o, V
37.0 39.0 2.9
% e% Z& s" d: O" n* ]! P1 b0 J6 N5 114E28.5857
% v. A; k7 N8 e& y37N56.5493 " G' C  @. \  s$ F( c, f
53.4 60.3 $ B3 Z& j( K1 s; w$ D  Y4 j* E( F
114E28.5857 & c, X5 i8 F- l6 d( }4 s
37N56.5493
# R4 }( c1 j. j# g& y- [52.053.0
# h) k! b; S0 r0 l0 M1 D" C114E28.5870 / A: b; n6 K9 x7 e( n7 R
37N56.5507 : i  G( I+ b9 s, h
44.0 54.0 10.0
) c) K# |- I8 `9 E( U3 ~" s0 H" g) C6 114E28.5857
: N$ A, ?( ^3 g' H; s37N56.5493
+ }  a& u7 b( I  p; G$ a! H% Y/ O65.4 70.3 # H2 n! k' d" F! p
114E28.5857 8 ], i; i* H5 B' R9 U
37N56.5493" {  d) e" T; x0 n- M8 a' J- O/ W3 v
63.068.0
& V! G% M9 j! e& G6 q  C114E28.5830 ( p' C  m) b1 U+ Y1 j3 T4 [
37N56.5331
: A' |4 @% c+ e. t. x/ y61.0 69.0 8.0
5 p& v+ I2 b) d. U* m7 114E28.5855
. w& q) Z2 X& J3 D% N9 O& L9 _% c37N56.5430 82.4 85.3 114E28.5855 & C1 G- {" L3 z3 s3 ~' Z6 I
37N56.5430 77.083.0114E28.5879 7 J, B* |9 F- B; E) ^1 ?6 b
37N56.5315 80.0 84.0 6.0
# p& ~3 H9 _+ j3 L8 114E28.5857
$ j, Z' l6 o) Q' u% q9 a37N56.5615 22.0 25.0 114E28.5857 9 U+ A, T- P. {/ N$ u/ N' W
37N56.5615 22.025.0114E28.5703
& W( Z) b& }! P: T2 i) [: p% V4 ?37N56.5620 22.0 25.0 3.0! I& z8 _, z* Y# M
9 114E28.5861
% F# y- B2 Y$ `) `9 B: X37N56.5556 54.0 52.3 114E28.5861 3 c! x6 e9 U. L$ z0 _) ^3 @7 [
37N56.5556 54.052.3114E28.5829 / `0 h1 m6 R. ^5 h
37N56.5552 54.0 52.3 1.7
( w5 Y* |( ?3 C6 d' ~10 114E28.5850 & {+ k% @$ a9 S* v1 h7 U
37N56.5414 75.8 75.57 114E28.5850 $ A, g5 Q2 M! z& \6 c! ~
37N56.5414 75.875.57114E28.5856
% _9 f( {; Y: P% ^  I; K& d0 q. c# ]37N56.5426 75.8 75.570.235 |- d2 [0 P- P6 M5 F8 E3 T" G
由测量数据及计算结果可得,C-SCAN系统的GPS定位误差累计不超10m. - o; ?% x/ w" O  S9 @
, T. y0 ^& \. t9 v6 K; ]0 G' }
第 4 页 共 7 页
7 y9 A# i6 E8 ~/ l4 R9 }表4 破损点及管结构测量数据及计算结果 , O& T$ ^$ E, p  q) o+ j' a, h. y& B
类别 支管(三通) 破损点 牺牲阳极
9 q6 D; V8 b- B5 A- {3 t' j, m, Q+ ZGPS数据 . O4 l" ]. x8 n5 N1 X$ i& m
114E28.5857
% T* Q# e# z6 ]5 r, U3 V* C4 E37N56.5615
9 p: u( s+ t# v1 l* u3 D4 @, S114E28.5861
0 A7 W# Z* H  x' ]' W37N56.5556
1 ~0 O5 S) q( _5 \4 `6 T; `114E28.5850 0 _4 M- f0 R# X( Y
37N56.5414
9 g8 `# z) x4 j- e仪器
* w6 T# h4 Q  Q转换长度 4 V) ]0 Z+ [2 I+ W. O- J6 p# J( b
(m)
$ @& c. I; x0 ~, u8 X! r22.0 54.0 75.8
1 n! Y! v: ?$ z定位
! b. j; o5 [7 u7 g' c) _  {& l7 v* |3 N5 l, s
平面偏差 ) S2 g$ }- n% W) c( b% D/ Z
(m)
/ f0 x+ S  j/ |% L; Y( T0.077 0.080 0.076 ! C' ?6 l: ^2 j8 D( i# l
第 一 次 测 量 - t, V( P" P0 w+ N3 y
管深测量数据(m) 1.58 2.11 2.29 % t) W6 S/ r# a
GPS数据 114E28.5857
+ T1 X8 [$ y- M5 s3 w2 p/ q/ |$ \37N56.5615   L3 Y  W( K9 E
114E28.5861 & j" W5 z6 I- ]& P& l! _
37N56.5556 2 I/ k. {" R% j- p- \
114E28.5850 ! I0 d9 @% h" L8 g  p
37N56.5414 4 R( r, T# L' n( {! [5 m
仪器 * B# V: x. h2 D$ J5 F: U3 N
转换长度 8 ^$ i+ [, w- Z. _8 @3 S3 `5 _( V
(m) " r# t5 G/ H# l& p; z5 D
22.0 54.0 75.8 0 _  C& b4 b; u
定位
( Q% h* F5 r' s* f
5 W# A# z( n/ @4 o. X, Y1 k平面偏差
4 W' V- r8 h2 {3 _2 ?! o/ U(m) 6 p+ ]! A  A+ y: W
0.077 0.080 0.076
+ Q6 u  y0 n* b- K' @第 二 次 测 量 ( @6 K* b. R* n" F% b& Q2 m
管深测量数据(m) 1.58 2.09 2.28
; t" t# ~& g- K/ h$ YGPS数据 114E28.5857
! O1 B; f2 j7 a2 J! l; w% `37N56.5615 + p( S1 h5 l7 P2 v6 q
114E28.5861
9 l+ F# d, Z$ {  r+ d0 u% G37N56.5556
: |3 ?8 B7 z1 A5 Q8 T7 d114E28.5850
0 i0 `6 D' z# H37N56.5414
8 D& g, [2 N# t$ d9 ~7 F, t' g2 F仪器 4 _/ w/ o9 G" U5 `$ n! ~# c
转换长度
9 F3 U$ T& ^  G& {) P4 B; t4 Y(m)
9 x5 \( D1 F: U( y  X% l5 B* b3 L22.0 54.0 75.8 , N' ^1 S& Y7 r0 P
定位
% Z: Q3 V8 i/ E8 e0 W
/ U. A8 K* c) e7 d! e平面偏差7 t! C4 G( _; U3 c3 H- ]1 m/ S
(m)
6 Q4 |+ O; C8 S; J& a- Z0.077 0.080 0.076
6 D1 }+ u2 Q; E' `第 三 次 测 量
3 Q3 G/ g+ \! |管深测量数据(m) 1.57 2.10 2.35
- x* Z7 l1 d+ q3 R* j/ k+ ]管道实际深度(m) 1.56 2.07 2.31 $ {7 z1 V# H3 q  Z+ n) J+ k
管向实际长度(m) 25 52.3 75.57 8 h# y9 Q, C; ~3 b7 T2 b  K, Z( x
管深定位(%) 1.3% 1.9% 1.7%
5 `- a( G* l" Y2 |管向定位(m) 3.0 1.7 0.3 9 P. w# y% E$ L$ \6 _' |' I
最大) A1 i! `4 ^* Q+ O" e+ M
偏差
  W: _0 o% H' ~4 J$ V# `( J7 ]8 p平面定位(m) 0.077 0.080 0.076 ( W4 i% I! v$ V1 \6 d8 W
此次测量过程中,由于测试场地的原因,挑选了具有代表意义的几种情况进
/ C- J: e( q6 h行测试,破损点选取的是整个管道最小的破损点,尺寸为5mm.从测量数据和计, L5 v" l( m  p; T3 V
算结果来看,该系统对管道破损点,支管,牺牲阳极的定位精度较高. 9 x/ O2 d4 z- d/ f
第 5 页 共 7 页
0 e/ ^! w2 z. r  L7 A/ y4. 结论 2 Y0 V! g, k/ ~
经现场测试,C-SCAN2010型埋地管道防腐检测系统达到以下指标: 6 H  a7 _! s, s7 M2 r1 y+ w
a) 管道埋深小于3m时,深度探测精度误差小于2.5%.
, w' o& |  N7 c) X, K. {' mb) 带GPS接受器,能够直接给出管道位置,经纬度长度误差为10m,并显
+ q- N; |3 l, f* r0 [6 q9 U; k2 q# K示位置经纬度. 1 t$ h, o& y  z
c) 实时给出埋地管道平面位置. 5 b  {. g* g0 _1 h; @
d) 大屏幕实时显示管道位置,深度并绘制图形,显示外覆盖层破损点的位
8 S9 W5 ?9 o1 O1 {; J$ N置,绝缘电阻值,电流衰减率;
& V( C! h% c. L) w6 qe) 管道支管,牺牲阳极的定位精度较高.
& o. I8 L  W* F. O. w1 r* |f) 适用于城市或工业区埋地钢质管道及外防腐层检测. - i( k; ~6 R, i  Q) a
g) 能实现渣土和自然土路面下埋地管道及外覆盖层的检测与评价.
# a0 ]. {+ N5 k/ U% ?: q% E  E7 E  L' x: U第 6 页 共 7 页 7 l3 F% C) I$ L$ Q. |
第 7 页 共 7 页

评分

参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-31 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

给几个表格给你参考

涂装检查记录表等等

涂装检查记录.pdf

14.15 KB, 下载次数: 10

0107涂装过程参数记录表.pdf

11.09 KB, 下载次数: 10

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表