[讨论结束] 要求通流量不小于180A,选用电缆或铜母线的截面最小应该是多大?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-6 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
要求通流量不小于180A,选用电缆或铜母线的截面最小应该是多大?
发表于 2007-12-6 15:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
楼上没有说明白使用设备,环境及距离条件等。但就一般电机使用可选50或70平方铜芯电缆,如距离近可选小的,远则选大的。如距离比较短,环境温度又不高,又是地埋的话,可以选35平方。
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的是机柜内电池连接,汇流用。
发表于 2007-12-6 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该用70平方毫米的铜芯线。如是铝芯要95平方毫米。
 楼主| 发表于 2007-12-6 17:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个截面是怎么算的?
发表于 2007-12-6 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般地工作,环境温度又不高,每平方毫米5-6A
4 A  g8 O: i: I& o  如 环境温度和工作条件要求高,每平方毫米2-4A
发表于 2007-12-11 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
l楼上说的很对,50平方铜线也可以.