电力变压器在投运前需做的测试工作:* ~+ u. H7 c+ ~
1、油中溶解气体色谱分析。6 t4 L6 ], a& }2 A; Z N; {3 V
2、绕组直流电阻。
4 J4 l" v' T; A3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。0 j3 h+ X" u9 f1 c% B$ U" q4 G. Z
4、绕组的tgδ。
" y" L: w0 C5 e2 I7 l5、电容型套管的tgδ和电容值。8 u8 e& o" D) X+ s
6、绝缘油试验。' x! ]- m; R9 c8 {, h
7、交流耐压试验。
2 {, o% \, g1 k4 q, }5 q8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
& r5 K; z0 \7 y) p: L' X- q& X& S9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
0 @$ h5 c1 t$ N1 T' M" ^* }6 O10、绕组泄漏电流。# j: x A& i( ]0 P+ O% j
11、绕组所有分接的电压比。
- M3 ~# \% L R( P12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。7 M9 Q& F$ C" B/ g# T0 E8 o
13、空载电流核空载损耗。
3 {+ {: p4 V6 _; o14、短路阻抗和负载损耗。8 | \- Q1 {# e, O+ G
15、局部放电测量。
8 a2 ?' U- V4 X) Q16、有载条压装置的试验和检查。
' D) k4 g" i7 @, f( e0 W! V5 o17、测温装置及其二次回路试验。8 t* {1 ?4 x2 O; Q. m+ k1 Y$ s9 c8 R
18、气体继电器及其二次回路试验。7 \% `# f( R, A0 r/ p6 V) ^
19、压力释放器试验。( o2 W0 l2 ^3 }: y. L Z. s
20、冷却装置及其二次回路检查试验。
6 o6 S/ c4 f4 \0 N21、套管中的电流互感器绝缘试验。: L' k& y" N8 L: g/ j
22、阻抗测量。/ x0 |3 m, _/ X( R6 p% X
# t+ R1 |7 E+ J- X6 y( ~$ @/ m