发表于 2007-12-5 08:13:40
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
电力变压器在投运前需做的测试工作:
+ U4 ~% U+ N \) o: P' w4 ~( _1、油中溶解气体色谱分析。
3 E! P/ l2 B' V. j" l; _2、绕组直流电阻。
5 e& @0 I3 `+ s3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。; P5 T, q8 I1 x1 @6 P1 l2 [
4、绕组的tgδ。' ^! x" u0 d, A
5、电容型套管的tgδ和电容值。
7 |& o4 i5 ?; l' V5 _* }5 r6、绝缘油试验。& ]+ Z% x2 }; f% V; ?
7、交流耐压试验。
n0 U/ @% e( Z' g8 j$ }8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
$ w0 R( b" C6 B' D9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
- x g# q" o2 ]10、绕组泄漏电流。
8 i5 Y( p1 t* h3 h+ a; Z; `11、绕组所有分接的电压比。: D- E8 U2 _ \6 H
12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。
% n: p- E" j; D, ~, u+ g13、空载电流核空载损耗。 E6 B. ]+ r3 o, ~$ g9 q
14、短路阻抗和负载损耗。
: ` B; {0 g: C0 v+ s1 i8 K3 Q15、局部放电测量。
" ?, j; H2 _$ ^7 o/ Q- P16、有载条压装置的试验和检查。3 y5 p- L; c# Q
17、测温装置及其二次回路试验。& e3 V: B" x( Y0 B0 Q4 B7 F3 O' [' ~
18、气体继电器及其二次回路试验。) u6 c( p+ U H
19、压力释放器试验。5 L$ X: g8 Y) n. y
20、冷却装置及其二次回路检查试验。
* S; K( c2 W! [" W+ ^9 K6 @21、套管中的电流互感器绝缘试验。
2 P- H9 f- ?3 a6 |6 T22、阻抗测量。
& f% I2 X; E V" h/ P* W
4 }" N% n/ r8 Z. _" G; H[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-5 08:14 编辑 ] |
评分
-