QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2903|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 谁知道:美国是否对产品线缆的颜色有何要求?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有人知道吗:美国是否对产品线缆的颜色有要求?
2 {' h0 ^3 w$ K, }7 V
' L6 q2 l4 ?+ k[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-4 20:44 编辑 ]
发表于 2007-12-4 13:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
请问:你是要出口线缆还是进口线缆。* g8 S7 x/ |/ i8 l3 h5 f+ ?
标准有规定的。
 楼主| 发表于 2007-12-4 16:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的产品(设备)用到线缆。产品出口到美国
发表于 2007-12-6 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

我传了一份,看看是否有帮助

我传了一份,看看是否有帮助

電線電纜分類.rar

47.43 KB, 下载次数: 48

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-6 15:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
楼上的电线电缆分类很好,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-6 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
insprion  先生的文件很好。非常感谢。我再好好学学。
发表于 2007-12-18 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下载看看,谢谢了!我们的也做出口的设备!
发表于 2007-12-26 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想下载看,可惜没流量啊
发表于 2007-12-26 18:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中国标准中有) l6 X* B  {$ M) L: E0 H0 |
GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mtu12v 于 2007-12-26 18:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# i. I  C0 I' |
中国标准中有# D# k+ B$ h. n. {9 M5 j8 v
GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
' z" Y0 k/ m( j7 N. G
6 G. e6 _2 S1 v  @1 F1 x- G
看了一下。但没有标明 是否与国际标准相同。
发表于 2008-1-10 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于线缆这方面,我是比较郁闷的,往往找不到合适的线缆,看起来不错的线,里面却是一团糟,说的是国标,其实不是,冒牌的,用都不敢用。所以我们都只好用进口的线。
发表于 2008-2-4 15:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!
发表于 2008-2-4 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于导线的颜色,在GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导线颜色》中有较明确的规定。但该标准已经作废。/ L2 x# J/ A, `3 w) _

3 \7 D+ {' a- j% H在国标GB 7947-2006/IEC 60446:1999 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》中规定了导体颜色的标识方法。从其标准号就可看出,该标准等同采用IEC 60446:1999(第3版)标准。9 n9 p# a, Y+ t; b# J

: ^8 F; G& z* o( T) J/ c- P, ^5 CIEC 60446 标准对电线颜色的规定具有相当的自由度。简要归纳如下:
7 O" K! \: w0 [+ X0 I" }& u5 o1、容许用于导体标识的颜色/ x5 R+ O* z! t, D
黑、棕、红、橙、黃、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿等颜色均可用于标识各种导体;
; d* \$ n- h6 P2、交流相导体
/ ^6 {! S% i, J4 u! `) z, p5 T1 f/ V除蓝色及黄绿两色相间外,上述颜色均可用于识别带电导体,但优先使用黑色或棕色表示系统中的交流% W; ]' q  y9 \! l+ W9 i: M
相导体;& ]) V) s0 F: u* b* S* C# h
3、保护导体' v% @. l* \! M2 Y  t- |/ ?6 V4 u9 ~
绿、黄双色(两色相间的组合)用于保护导体的标识,不能用于其他目的。# i: g6 G7 t9 v. m

- d# j. b6 ]3 H4 Y3 y  m关于美国,在其NEC(国家电气规范)标准中规定,三相导体可用任何颜色,中性线为白色或自然灰色,接地导体用绿色或绿/黄相间;采用的典型颜色为红、黑、蓝、白、绿,分别对应三相L1、L2、L3、中性导体和接地导体。L1相位的颜色通常用于识别单相系统中的相导体(火线)。
! {( }' O& O1 `
+ I" R+ ]  ?, \: P2 z' W5 Y+ o& O/ T6 l' m
原帖由 hhmickey 于 2008-2-4 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 l- n' a8 O! D. Y
就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!

, C1 {' u: Q$ t: f1 J其实不应该说“国产的电缆颜色乱七八糟”,各厂使用的颜色标识不一致,这并不一定违反国家标准和IEC标准中的相关规定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2008-3-17 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们为GE(通用电气)做过配套,他们要求的三相颜色为R 灰、S黑、T棕,接地跟国内相同,也是黄绿。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表