因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.
; q! R6 {* y( ^5 y) ^; |& s5 Q* }- A9 x- j% A, G' ~* W9 {% X
发电机容量为1000KVA! w$ v4 S* K$ W# r* u; ]
. \- s _( @1 e$ L
电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)
9 ]8 l9 U; a0 h4 M. Q! q9 K+ l2 T- v) x, R& B
焊接参数设置为:
7 h; G1 g' j/ Z \5 [
$ b: p* k: _" Q5 q2 @, L 电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V
7 T: M# O" @$ X& Q: J! g6 R8 D$ s
事件过程:
8 F) h1 T! v. i" D4 g- [1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)
% i, X) t7 ^# u$ U& v3 j
( {6 ]8 F1 i$ q) T2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。+ S5 z6 H& n8 y% e" \- w; N
) c+ Q4 M& n i( ]0 p# a请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|