感谢两楼上的答复,我们的高压变频器没有速度反馈系统。因为6 T. \3 G. B! }# {
(一)、前期一直可以正常运行,最后一次也是正常停机的,电机及变频器原设定的参数也没有去重新修改。- s- R/ h4 k& l
(二)、高压变频器的速度给定我们采用的是在操作台上的模拟信号,4~20MA,在速度上不去的现象出现后,以检查判定模拟信号是否正常,不用外部端子的模拟信号,采用变频器本柜给定信号进行调速,结果用本柜的给定信号也不能将转速调上去。 + I r( o2 M; L' Y% {+ e! l(三)、变频器上工控机的速度显示与操作台速度显示的数据一样,因为转速少了尽一半,用肉眼也可断定转速不够。 " g0 s: w. t4 q' z; A5 U* Z: @(四)、对变频器进行复位操作,也不能将转速调上去。