发表于 2007-11-28 09:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频电机和普通电机有区别吗?
8 ~5 g6 L1 D. L" D2 A8 W我们单位怎么变频器控制普通电机也能用!; n& n2 }) E! P) b. S0 g$ R0 i
$ g8 O1 a9 P0 a+ X
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-15 22:48 编辑 ]
发表于 2007-11-28 12:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响
$ y1 J' U2 Y# t; F# E: I1 H  1、电动机的效率和温升的问题* V9 d6 n% C- `
   不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
$ r6 F* {# v; u& v- H6 ~  高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。. u/ ?; V2 y, v$ Q! p
  2、电动机绝缘强度问题
7 {9 G/ P( }! S" j  C4 V! A6 g  目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
- F" \$ l9 `- Y7 U5 a4 F& L  3、谐波电磁噪声与震动
8 ^0 R/ \: L; V" v9 \! E& v  普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。- S4 @- D$ C. S( w- _
  4、电动机对频繁启动、制动的适应能力- k6 d- j" l- W5 S/ @' N# P
  由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
3 H6 k: l) M3 ?5 W  5、低转速时的冷却问题
9 a, t8 W' |! E& s   首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
. A9 `( e; l* G/ U4 s0 s: p; a& d
. [" G' f) P: |5 a二、变频电动机的特点
- C4 `% ]7 _) q& @  1、电磁设计) t: C! Z, I+ V2 }% `. X
  对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
& o/ v7 _: H  g) i* d! ~$ \) P- j  1) 尽可能的减小定子和转子电阻。8 p3 f3 s, Y8 x
  减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增! f, ~6 a: w" W7 O- F! y' T* A+ j
  2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
2 p9 p2 z- H7 v9 h  3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。9 f# K$ e3 p, g" R4 F
  2、结构设计
/ b4 ]* M& u) |8 d" {' i  再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:
3 r9 q( y& L: W) O, r5 z) M  1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
( p9 b1 R& o* j6 k8 f5 ^  2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3 F  D& J* y. k' B" Y" O6 j4 i  3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。! h' Z3 O0 L' I' S
  4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。. X) x+ ]8 Z& |* C1 P# ~' b
  5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-28 22:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问2者的价格差多少呢?
发表于 2007-11-29 23:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
变频电机和普通电机差别不大,最常用的做法就是不用换掉普通电动机,只要在普通电动机上加装一个风扇就完全可以满足变频控制的需要了。
发表于 2007-11-30 04:18:50 | 显示全部楼层 来自: 英国
如果简单的认为,可以说普通的电动机+变频装置=变频电机了5 A( h8 h; B1 `2 I
我毕业设计正好就是相关内容,所以还比较了解
发表于 2007-11-30 04:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该说普通电机加上变频器就可以对电机进行变频起动了。
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
搞的好复杂呀,到底变频电机需要吗?
发表于 2007-11-30 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我单位的变频器带电机用了10年,低速时温度稍高,F级绝缘,没问题。变频电机纯粹是瞎弄,就是加一独立的220V风扇。
发表于 2007-12-1 09:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
变频电机一般启动力矩较普通电机高,用在重载启动情况下比较合适。
发表于 2007-12-1 13:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
没那么神秘,就是加一个风扇
发表于 2007-12-1 18:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
变频电机和普通电机差 不多嘛
发表于 2007-12-2 00:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在有了变频器也就没什么变频马达了,都一个样
发表于 2007-12-2 17:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
普通电机是一个很大的范围,可以是交流电机也可以是直流电机。但是要实现变频调速的功能首先必须保证是交流点击,其次还要是异步电机,所以你说普通电机与变频电机有啥区别?
发表于 2007-12-2 20:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
说的有道理,军用的电机一般选择哪一种啊
发表于 2007-12-3 19:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
不要用一两句不负责人的话来误导别人,2楼说的还算详细好好看看。工厂常用普通交流380V电机是针对380V50Hz电源所设计的,包括轴承也是对应50Hz电源的,虽然能用于变频控制但是是有限制的,低于30-40Hz要加风扇高于80Hz要考虑轴承的耐用度。变频电机有它自身的设计要求,普通电机可以在一定范围内用于变频控制但不等于变频电机。买本书好好看看
发表于 2007-12-6 13:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
变频电机和普通电机有很多区别,普通电机变频控制如果用在风机、水泵类负载,要求不高,使用没什么问题。要是用在传动系统上,必须使用变频电机,否则普通电机不会用多长时间。变频电机在设计上考虑了变频控制的特点,像绕组分布电容、矽钢片磁阻等都有区别。变频电机绝对不是普通电机加上风扇那么简单,不然变频电机就不会那么贵了,谁还买变频电机?
发表于 2007-12-19 20:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
变频的比较复杂和贵。
发表于 2007-12-21 03:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
普通电机在设计时是按恒电压恒频率(50或60HZ)考虑,变频电机在设计时考虑了变频控制的特点,在绕组分布、矽钢片、风扇、轴承、绝缘漆等都有区别。
发表于 2008-1-15 21:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频电机有两个绕组,一个是电机本身的,另一个是独立风扇的绕组,在低转速时,电机发热不太严重,而普通交流电机风扇和电机是同一个轴,低频时发热严重,无论是变频电机还是普通交流电机都得加变频器才能变频