请教各位高手,在进行变压器设计时,一般什么时候采用线性调压,什么时候采用正反调压
0 {' Q$ J, g0 j% Y* S' r, G( F$ m
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-1 20:15 编辑 ]
发表于 2007-11-27 00:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不知道你的用途,帮你顶下。
发表于 2007-11-28 19:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通常分接范围小的时候,用线性调压,反之用正反调压
发表于 2007-11-29 09:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
一般无载调压用线性调,有载调压用正反调,但大部分还是要按照合同书上的技术部分来选择调压方式
发表于 2008-1-31 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  两个标准:1.小容量的用线性调压,大容量的用正反调安匝好一些
. S* u( J0 S& I, K8 A& a" G       2.分量范围小的线性调,分接范围大的用正反调
发表于 2008-1-31 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好    鼓掌   都太详细了
发表于 2008-10-29 15:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般±4x2.5%(其中±4x2.5%一般只有10kV级有)及以下的一般在本圈,采用线性调或跨接调,而以上的如±8x2.5%则一般采用正反调。
发表于 2008-10-30 20:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
学了,谢谢各位的大力支持
发表于 2008-11-4 00:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不管采用那种调压方式,如果要有好的安匝平衡,最好单独设置调压线圈。