请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?" {1 p' C0 S1 `% c1 L8 b5 r4 r
- h4 D3 W1 N7 e' j/ _' ~2 r& L
如下的,不懂
2 W! R$ k; p9 f I8 C) B; Cd=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊
9 t! c: K/ @" F+ A3 L& n
; s) z2 m, G4 S
# p* t$ l( D8 e o4 w r, P3 W [2 I5 y
' n+ [' U. r, P5 E5 _& h, j: @9 s7 o导线截面积与载流量的计算
5 a1 t1 x2 ^- h1 t7 b6 Z
' J% n( y/ U2 W4 R4 S一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
1 {( O& R. c( }4 i" o' r9 H( s/ c0 l
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) ; Y- t4 V: ~1 b. k- l
! ?7 A" ]: G) J2 X+ u( n9 _9 B
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
9 m; x! N3 o* V" a1 O. |) {6 s5 i5 M2 K( P0 K
估算口诀:
# a. ~3 J; P, V, ^2 R
- M7 n8 d) F; S4 O二点五下乘以九,往上减一顺号走。 5 m+ l8 I7 W5 z& f4 g5 i
" `* l" A$ X* O' A8 h三十五乘三点五,双双成组减点五。 , {3 W2 n3 Q4 z, w0 p
8 \ p2 u# d7 W$ C; e2 N; M( D9 c
条件有变加折算,高温九折铜升级。 3 k/ O( r" r) y, a
$ e6 V2 Q: \' A7 v* ^- ^
穿管根数二三四,八七六折满载流。 ; ]+ U" D4 ]! r4 h9 M
0 g6 U1 a9 x) n8 O" t" F
说明: 7 j0 K% \2 ?+ i3 {' P, z5 c
$ ?$ @- ?- q6 n/ o% _; l(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 6 j3 `3 i& G9 H) i& n* X
) a( ^- Y9 ?7 U/ u" ]4 d' w“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 # C9 \% I0 J( d1 M+ L, h3 U# o; }6 P
0 E: \( i- P" q k0 F, T
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
. z3 ~' M8 \; M' y# x$ x2 ?( R& E7 d. ], f
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
|