发表于 2007-11-25 22:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我是做电力变压器质检的,最近一段时间生产变压器的低压直流电阻不平衡率总是超标,相电阻大于4%,线电阻大于2%了,经过我们排查最后确定在低压连结铜排出了问题,经实际测量,铜排电阻系数达到了0.04125欧/M,不知道你们遇到此种情况没有?
% [! Y6 W: E( H3 d7 G, N6 i* K' G这样的原材料怎么还敢用啊,不知各位大虾有没有好的解决办法没有?
! z$ I3 F9 V# r- T/ g
# ?) M1 x; k) V# @8 `" ~' ?% o[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-20 19:42 编辑 ]
发表于 2007-11-25 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
0.04125欧/M并不能说明什么问题,最好计算出铜排的电阻率,折算到20°C或75°C,看与标准偏差多少。* ]- ~# X; p* M$ v
各相铜排的电阻率要相当,不同批次的铜排最好不要混用。
0 s. b' O8 I' m如果确实是铜排质量不好的话,就需要严格控制或更换供应商。
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我说的就是电阻率啊,标准是0.02135.
发表于 2007-11-26 08:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你的铜排不和铝排的电导率差不多.
发表于 2007-11-26 16:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要用电解铜,不能用黄铜,接头处渡银,次点渡锡。
发表于 2007-11-28 17:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 ljc583 于 2007-11-26 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ]# V6 C6 Y6 U, u# ]
要用电解铜,不能用黄铜,接头处渡银,次点渡锡。

$ J7 Q. A- `, T0 z% s0 p 镀镍怎么样?我们防雷地铜排(纯铜)镀的都是镍。
发表于 2008-2-19 09:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能在接触过程中,接触电阻比较大导致的吧。
发表于 2008-2-23 08:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
   电阻率这么大,只有退货这个办法了。问一下,原来变压器电阻平衡率能达到标准吗?
发表于 2008-2-23 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
投诉+索赔8 j+ k5 W- H$ N3 h3 u# t
还有要对原材料的质量进行检测,不要等到产品出了问题再找原因
发表于 2008-2-23 21:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
入库前要进行批次检测,超标要求退换货.
发表于 2008-6-8 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这边电阻箱也用到了铜牌,虽然没有出现此类问题,但是需要一个铜排的检验标准,不知道各位有没有?