(1) 并列时出现非全相,应立即解列,处理正常后重新并列。 (2) 运行中出现非全相,若非全相保护及负序保护均未动作,应立即手动解列。 (3) 解列时出现非全相,若是跳闸回路故障,可就地拍跳;但应对开关操作机构进行检查,确认弹跳机构正常,方可进行拍跳。 (4) 若操作机构或开关本身故障,应先转移负荷,再用母联开关代主开关解列。
发表于 2007-11-22 15:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
并列时出现非全相,差动保护应该动作。运行中的话,保护该动,不然发电机要烧损的!解列时也一样。发电机开关不能操作时,可用方法4