发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复: 5 v1 C% D2 M9 V* l* _. u" R1 R
1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”! & r8 j. c: c; p7 F5 e, A- [- {
2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路!
% _0 ?6 q7 _: g0 d3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 ; a' D, V+ W* f$ Z, I: }9 ~
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。
& n0 v& ~# |0 {) y, c3 K5.请看以下连接:
$ l9 a! Z/ [" n4 ?6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  
& H9 e/ f% x3 _: F/ [% m3 Z4 G6 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups1 m( ]9 G8 _" q  {7 \6 _: l: ]
7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  4 u9 E5 N7 d" l: B' }/ W, }+ ?
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups& o; T. ?/ \4 U. g
8.UPS培训教材  
3 L$ H- R* O! F" X; V  Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups; m+ e, k6 M: ^' |! N
9.UPS的安全要求  
; S7 H7 n/ V% d" _, ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups
* s3 ]- L0 i/ _10.UPS的接线及运行方式探讨  
& p$ M- i; Y6 N: dhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。