发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复: 5 i- E5 `. w5 U6 i6 _0 M
1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”! " C6 h* q3 M* `/ u, G
2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路! - @4 Z# _' Z0 N9 A
3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 * C$ _. ]; H4 @' c5 d3 i
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。
( T% x- q9 x: D: K2 v' L$ \8 N5.请看以下连接:
( e2 d5 _( h. k6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  
0 Z$ |& X# A" D4 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups: U4 e2 a( {# v( r5 z1 ~, ]
7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  - s% P' R/ C4 S1 w* y' o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups; I- @; C3 \/ V) y& R
8.UPS培训教材  
' J, j3 Y: z6 ?* hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups
& g+ ~0 G( R7 U" x( ~" n: A9.UPS的安全要求  
7 a0 M7 H5 U; }( L- u6 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups9 m: Z( ?' u8 [% x' i& k( H0 q7 Y
10.UPS的接线及运行方式探讨  1 d7 Q& B9 M" r
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。