[讨论结束] QJ35A电压比电桥的使用小常识

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
QJ35A电桥在使用中不知大家注意没有
& T! M5 \0 ?" J. q' Q& L; U) ^
8 x5 l. L+ Y  b% E* E1.当电炉变压器一个绕组中有部分短路时,在电压比电桥检流计表指针表现为灵敏度低,拨动误差盘动较多指计只动一点。这时要引起注意不要放过。有时会直接将保险烧坏。3 q8 P6 a0 N$ a+ w. Q$ z

; N. }, `: @, D# B1 |* E5 _! v2.当变压器绕组接线有误电路不通时,电桥检流计表计不能回零指计偏向一端抖动不停。这时可以用改变正返极性来确。定。( P, g4 a+ @- f$ p. f. H

& \7 r* W% t; B3 J) U  e- n3.当电力变压器三相中一相极性接错时,可以测量到一组数据,测另外两组时检流计同样不能回零。5 Z# i" a% C$ f2 e1 D

% L. g. h3 m+ Z/ A$ n! z! h. f4.变压器在低压绕组刚焊接完后,因为焊接加水冷却绕组潮湿也无法测量。