QJ35A电桥在使用中不知大家注意没有8 |& p; r. |- B' m) r3 u

2 ~. \! f. w  H, W4 x1.当电炉变压器一个绕组中有部分短路时,在电压比电桥检流计表指针表现为灵敏度低,拨动误差盘动较多指计只动一点。这时要引起注意不要放过。有时会直接将保险烧坏。
6 u6 L7 `) e, s/ e. i* p1 l& U% v6 D1 {" y; n# A' G1 }
2.当变压器绕组接线有误电路不通时,电桥检流计表计不能回零指计偏向一端抖动不停。这时可以用改变正返极性来确。定。
7 Q6 O% N) R9 q8 H# ~# p- I. q1 t* t! T* L4 @( b
3.当电力变压器三相中一相极性接错时,可以测量到一组数据,测另外两组时检流计同样不能回零。; V0 f7 c- A. U; q/ S$ R, z) ]7 O

' ?3 [- z3 ]! ~; X7 z* \8 o* ]4.变压器在低压绕组刚焊接完后,因为焊接加水冷却绕组潮湿也无法测量。