我最近做一个烘炉,用风机吹热风加热,热风取自于蒸气换热器,现在要在所有的蒸气管及热风管外加岩棉保温,
& ^% T$ [' V9 @9 [我看了别人做的实物,在岩棉外层包了一层东西,像铝波纸,可是用手弄不破,实该不是,我想知道外面包的一层
9 g  P# |) p, p$ ^) Q是什么,各位常做管道保温的应该知道吧,在哪能买到????谢谢了!!, f+ P8 n4 T, n% d
还有,要求换热器能力达到50万Kcal每小时还是分钟,我忘了,我在换热器的样本上只看到有换热面积,这两者如何. ?( u( D  B5 r! K" @7 d1 F( t
换算?????
+ U. @, \" j2 t0 f! @
4 j; T, H5 o3 C: x6 E) m# a/ ~[ 本帖最后由 gotry 于 2007-10-27 19:42 编辑 ]
发表于 2007-10-29 09:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管道保温层外面一般用镀锌铁皮保护层,近几年有不少用薄铝板、铝箔进行保温管道的外层复盖,楼主说的那种是铝箔,建材市场买的很多,非常好买。
5 y1 Q2 _1 X+ K& R传热速率单位一般用 Kcal / h,法定计量单位是 KJ / h。

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-29 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在保温层外面一般用镀锌铁皮和薄铝板也有用彩钢板的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-30 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
现在板管式找热器样本上给的参数是它的换热面积,我想问的是换热面积和KCAL/H怎么样换算!!????
发表于 2007-10-30 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主说的是保护层,管道保温材料分为保温层、保护层和保温辅助材料,保温层起保温作用,保护层其防止保温层受到机械损伤,保护保温层的作用。' U# j' s# Z$ A. ~1 @% A  x2 I( z. \
板式换热器的换热能力与换热面积、材质、温差等多因素有关,不能仅根据换热面积就确定换热量,你可以参考一些换热书籍上的计算公式(但很麻烦)确定。; y; ]  v! B; v8 v1 H. l4 k
;论坛里有相应的计算软件,你可以搜索一下

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-30 20:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主看到的是复合铝箔,是在一层塑料布上复合上的一层铝箔,采用贴接法施工,因其造价低,一度曾大量代替镀锌铁皮\防锈铝皮,便使用二三年后会老化脱落,
) G/ i2 F4 f0 r5 F9 X6 s现大量采用彩钢板\或新型的防火纤维布做保护层,石油化工贮罐上采用压制的波形彩钢板做保护层.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-31 01:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
原帖由 wulinzhan 于 2007-10-30 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s- y8 p" q. {" [楼主看到的是复合铝箔,是在一层塑料布上复合上的一层铝箔,采用贴接法施工,因其造价低,一度曾大量代替镀锌铁皮\防锈铝皮,便使用二三年后会老化脱落,5 H0 E$ o# x$ J5 W
现大量采用彩钢板\或新型的防火纤维布做保护层,石油化工贮罐上采用 ...

. T# M& N1 @) ^! A同意。现在保温材料的选用一般是根据介质的温度,管径来选择。如温度高的地方选用硅酸铝,温度低的地方选用岩棉;管径大的地方外护板选用0.7以上,管径小的地方选用0.5.外护板常用的有彩钢板、铝皮、白铁皮,我认为最好的为彩钢板,美观且易清理,铝皮脏了以后不好看了,还不如白铁皮

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-3 20:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢各位,我们的设备保质一年,就用铝泊纸了!!!哈哈,二三年后用户自己换去吧,反正只是用于包热风管,换起来不费什么事!
发表于 2007-11-4 07:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
管道保温外保护层也有用不锈钢薄板的(厚度约0.5mm),代价比较高,有钱单位用的, 楼主说的那种是复合铝箔。楼主所说的换热能力50万kcal是每小时还是每分钟,应该是50万kcal/h,如果是50万kcal/min,对于你所说的这个换热器有点太离谱了!换热面积用Q=KF△T
  g* p( t+ h1 ?( _. r估算一下就能得出了,翻一下传热学方面的书籍就找到了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-4 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我们还用薄的钢板卷,夹层用岩棉。
发表于 2007-11-7 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们厂用的是镀锌铁皮 你们厂要是老厂估计也是