不太好精确计算,高频下杂散太多了,建议用电容器补偿下吧
# ?3 G& [- q M) X1 f5 f; M如果要计算,只能按照短路阻抗来计算, 先计算出短路阻抗 (H), 然后计算在150周下的欧姆值,再根据试验电压来算容量 T' i4 c+ h9 ^3 T) F9 A; l
补偿电容的容量可以根据上面计算出来的容量来考虑,
- }% y0 p P9 P0 y1 [% K( C5 ~4 n! L如果补偿电容接在升压变压器前面的话 还要考虑你试验变压器的阻抗, K6 p; I8 @5 b" i( G/ O8 Y- G
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6 f. b* ]) ~- M6 g' m4 I基本上就是这样了,细节方面我也不好帮你了,感应试验是个大试验,一般都要先做试验任务书的, 呵呵 |
|