发表于 2007-11-24 12:03:24
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
不太好精确计算,高频下杂散太多了,建议用电容器补偿下吧 R- i6 O$ z- i# P2 M
如果要计算,只能按照短路阻抗来计算, 先计算出短路阻抗 (H), 然后计算在150周下的欧姆值,再根据试验电压来算容量
, N7 \3 u% Q( _2 Q. y2 X- e补偿电容的容量可以根据上面计算出来的容量来考虑,' B. Q8 W9 p, `3 B8 G
如果补偿电容接在升压变压器前面的话 还要考虑你试验变压器的阻抗
. t% g6 r2 T1 @, X7 ?1 w8 w--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 o$ y9 X3 K! t! Z) _9 \3 s基本上就是这样了,细节方面我也不好帮你了,感应试验是个大试验,一般都要先做试验任务书的, 呵呵 |
|