发表于 2007-11-24 12:03:24
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
不太好精确计算,高频下杂散太多了,建议用电容器补偿下吧
1 s, x9 i) J& D' S9 r3 }. i如果要计算,只能按照短路阻抗来计算, 先计算出短路阻抗 (H), 然后计算在150周下的欧姆值,再根据试验电压来算容量3 [0 }5 Z% B1 C( H
补偿电容的容量可以根据上面计算出来的容量来考虑,
: i& R# h; G% f6 A) p如果补偿电容接在升压变压器前面的话 还要考虑你试验变压器的阻抗0 R( n' u8 `% N1 ?1 L8 Y8 q
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* }, q2 v5 K: q+ s5 }基本上就是这样了,细节方面我也不好帮你了,感应试验是个大试验,一般都要先做试验任务书的, 呵呵 |
|