发表于 2007-11-24 12:03:24
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
不太好精确计算,高频下杂散太多了,建议用电容器补偿下吧5 a$ |; P/ ]! a+ }" g
如果要计算,只能按照短路阻抗来计算, 先计算出短路阻抗 (H), 然后计算在150周下的欧姆值,再根据试验电压来算容量
3 k0 K. K# N3 T. y补偿电容的容量可以根据上面计算出来的容量来考虑,
8 u, d! j2 h% K% O* f7 h: i如果补偿电容接在升压变压器前面的话 还要考虑你试验变压器的阻抗
" D8 O0 d( c$ N: M7 L; w! A--------------------------------------------------------------------------------------------------' Q* A+ r8 X) b, K
基本上就是这样了,细节方面我也不好帮你了,感应试验是个大试验,一般都要先做试验任务书的, 呵呵 |
|