发表于 2007-11-24 12:03:24
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
不太好精确计算,高频下杂散太多了,建议用电容器补偿下吧; b, w6 Y6 k% L* Z
如果要计算,只能按照短路阻抗来计算, 先计算出短路阻抗 (H), 然后计算在150周下的欧姆值,再根据试验电压来算容量
/ Y. y3 t* D3 \/ U% `补偿电容的容量可以根据上面计算出来的容量来考虑,
' C1 p, O, d) w) u如果补偿电容接在升压变压器前面的话 还要考虑你试验变压器的阻抗& S) B) A4 `0 R/ ^; ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- [8 X# e, g4 A9 X1 S基本上就是这样了,细节方面我也不好帮你了,感应试验是个大试验,一般都要先做试验任务书的, 呵呵 |
|