[讨论结束] 为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-10-23 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-23 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你需要首先确认两件事情:
: Q: y( f1 ^- `1.零线是否真的是零线.   这个应该没有问题
2 L0 X4 S7 e0 i0 T) e% S2.零线是否真的接地? 去检查接地点* X' R: U) I+ x4 x
3.检查附近电网上是否有其它设备严重漏电或者带感应电压,导致地线带电。之前我们实验室发生过这种情况0 @; _6 x1 F: i( N

- D- E4 y2 {3 S# w# |) a如果还是查不出原因,那就爱莫能住了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相不平衡也是原因之一吧?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
主要有以下几方面的原因:1.所使用的变压器中性点未接地。(变压器供电系统主要有TT、TN-C、TN-S、TN-C-S系统)2.测一下各相线对地电压,是否存在相线接地的问题。3.使用单相用电设备是否运行正常,不正常那可能存在2楼所说的电源侧零线断线。4.还一种是三相四线制供电总零线断,导致中性点偏移,这种情况用可能损坏单相用电设备。
" l- g4 r- f- |! k" y   三相不平衡如果零线接地良好对地电压不会达到250V。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 z6954 于 2007-10-23 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 j/ h9 c4 T* M5 e  y: }8 E
还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。
' X  E  u$ p& [% Z$ D
同意,工厂里经常见火线带电,零线断线,通过负载构成回路。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意,本人也见过这种情况!
发表于 2007-10-23 19:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我在客户车间遇到过这种情况.
- J. a# V. h& M2 x8 u% h9 d$ t8 g, c8 N9 Z! I) `
很有可能是四根线挤在一根套管里,绝缘损伤,漏电.如果是找这种故障,要分区断电来查找,一般主干线出这种问题很少,多数是分支和设备上.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 wlmwq 于 2007-10-23 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ g0 f3 Z1 {: B8 H7 z# G* i' Y9 T
为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)
% U' [5 z! ]5 B+ \! ]% A
3 e; p0 q" ]: I
这种问题基本只有一种可能,即零线断路,火线通过负载串入对地电压至零线,从而使得零线对地电压等于火线的对地电压250VAC.其它的感应电压不可能这么高,也不可能恰好等于250VAC.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在N线不接地系统中,三相电其中的一根火线接地也会出现这种情况,接不接地用电笔测一下就知道了。三相不平衡达不到这么高的电压。# j6 F' r# l% @5 V
+ x" V6 D0 u* o0 X+ P- B
[ 本帖最后由 hahanihao 于 2007-10-23 21:42 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 05:11:21 | 显示全部楼层 来自: 英国
在确定目的零线可靠接地之后,以下情况可能会导致零线产生对地电压  {5 ~' Q" C5 |. P
1 电力系统三相不对称故障3 \& A+ `& n% N
2 相连接的变压器中性点没有可靠接地
' k9 w) G+ K* E2 |6 m3 被测点周围的电力设备或者电子设备感应漏电导致零线感应带电

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 06:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
零线中性点未接地,一相线接地,
发表于 2007-10-24 07:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明显应该是零线断线.
发表于 2007-10-24 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
变压器中性点未接地或接地电阻大使零点偏移,也就是其中一相对地漏电使其它相对地电压升高* k, W' X3 y% g1 A" \( {

' `- H6 X' v3 q. z8 {! v/ h[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-25 15:35 编辑 ]
a.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 16:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
遇有这种情况一般是三相四线制中三相负荷不平衡,造成中性点电压偏移而形成的,绝大多数情况下三相负荷不平衡时,中性线有电流流过,由于线路有电阻,不同的点存在不同的压降,但中性点电压超过相电压,则要检查中性线与相线相碰的问题了。
发表于 2007-10-25 11:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是零线断路了,火线电压通过负载到零线,我以前遇到过!
发表于 2007-10-25 16:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
如果家用电器使用正常(用电器端电压正常),说明你们供电变压器零线接地断线或接地电阻过大。/ m( C1 W6 X6 B( p3 q
    如果不能正常使用电器(进户线没电压,但对地有电压),说明你家进户线零线断但零线对地有电压:1家用电器有未关断的;2零线断点进户端一侧在电表四线穿线管内零线与火线粘连。