发表于 2007-10-17 14:38:10
|
显示全部楼层
来自: 中国山东泰安
估算口诀: # e7 l5 p; d$ M
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 7 ^3 f: \7 s6 Q
三十五乘三点五,双双成组减点五。 9 C* A4 e) ^7 {- l" |# e
条件有变加折算,高温九折铜升级。
, S- u3 I0 q/ |& G* {8 Y) L9 H: A穿管根数二三四,八七六折满载流。 , P- |% o- _% z6 V4 _ {. g0 w. D
说明:
, T8 R4 J5 R7 b, _8 f: v1 A(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 ) `2 h; W& W/ j
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 + ] J( v3 {$ c
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
/ G, V/ v) K2 J8 W“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 |
|