[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。6 r& D! A! z# {: y$ }8 F$ ]
铜线电流承载能力:$ s/ h* W: N) v2 {* `9 S
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2
. W+ ], K0 R* T10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
/ B8 b, {/ j- I- w16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ D- A* e. e$ q) Z6 I: I/ M$ c
请问铜带算电流时,有没有公式的阿
/ f9 d  v% v4 {& m
P=1.732UIX0.8
9 }; w; i1 b, H7 c9 o% z算得I=45.58A $ Z. L" Z' Q. U9 x0 K
一般铜线安全计算方法是:
2 P/ ]: b0 c) \! I) d! g6 f2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 / h1 I$ U9 _  J; P$ e, N# l
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
$ A5 \4 _4 x+ c. G5 h8 @  J6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
; x7 o8 K4 Q! b3 @! B; M' k/ x10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
+ C& T5 C& r, R5 S16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 " k+ h; T7 d. l- @7 N3 o" d. J* ^
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀: 4 G: {* I" U8 }+ k( a
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
& d; Q2 k6 \+ x/ n/ K三十五乘三点五,双双成组减点五。
$ T4 }* @" x8 P" I4 D, w! Y条件有变加折算,高温九折铜升级。 # t9 i9 z$ g. N( d
穿管根数二三四,八七六折满载流。 : g: t4 h3 v5 X, M" o
说明:
# `; m. f6 M8 Q(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 + I& Y1 k% w9 n- G$ I2 w' d
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 $ R/ \0 A/ P9 C
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
' [7 d  N5 }' y“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
5 t, @" R; w9 B5 z实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
  Z& [3 J* s$ X( ?+ s5 p. e# w4 A- L) a  `
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
/ t) y# _$ u: H就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。* B9 X, q& S. g1 C
至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。