QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2507|回复: 7
收起左侧

[讨论结束] K-factor 变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请分享K-factor变压器设计材料. 谢谢!
! U8 p- q8 ]" X/ L, {- |- p% V+ T6 h
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-16 00:13:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
为什么没有人回答这个帮助
发表于 2007-10-16 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要想获得别人的帮助,首先要把问题表达清楚,再者找到论坛里的相关专业人士。
发表于 2007-10-21 01:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
K-factor系数:由于谐波电流的存在使电力变压器附加损耗和渦流损耗增加的系数.7 \% l& |7 Z$ W1 M( P9 T0 w
7 w( M2 r2 L4 I
楼主请详细说明问题
 楼主| 发表于 2007-10-23 03:01:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
例如: K-13, 三相干式电力变压器, 208V 60Hz, Delta;  380V @ 500KVA, Y.  绝缘 H                                                           

8 C  P0 g  i6 U4 T7 R" F# y6 ~- }, _% G4 Y6 Q
                           

' G  a& K& \; C5 x2 v8 F4 `* X) k; J" `! y, g5 V3 K: H- \
发表于 2008-1-12 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  K系数计算有一个公式,K=(Σ(Ih*h)^2)/(ΣIh^2),式中Ih指h次谐波对应的电流(用标玄值),h指的是谐波次数。
发表于 2008-1-12 16:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主很牛,能知道K因数变压器的人很少,能设计和制作的更少,! i- g7 T6 X5 Z8 d' p
目前其技术主要掌握在高端电源厂家,研究中...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励新手,望多多参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-1-12 20:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对K-factor变压器方面的资料了解的不多,楼主可先传点资料上来分享下!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表