变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。
6 i: L/ l& ~9 A% ]; v5 U: c 恒转矩负载没有调速情况下,要求改变流量时,只能通过机械调整阀门开启角度,虽然流量下降了,但泵或风机的出口压力升高,功率下降并不明显,近似成为恒功率负载,造成电源利用率极低(用于克服调节装置的阻力)。4 i% {, `2 F: H- p7 I# u
当使用变频调速时,如果流量要求减小,就可以通过降低泵或风机的转速,即可满足要求。而泵或风机的功率与转速的立方成正比,随着转速的降低,功率会快速下降。
! e/ b+ G7 e6 f 一般对于泵或风机的变频节能,主要就是指节约了用于克服机械调节装置阻力的那部分。 . a: P8 p" j9 I; }2 W! ^( D! m4 y
异步电动机的转速n与f、s、p有关,如下:[!21ki@][@21ki!]
+ @1 `: ~& B# j) K5 jn=60f(1-s)/p[!21ki@][@21ki!]: F3 B- [! c" @+ i& m+ ]
Q/Q0=n/n0[!21ki@][@21ki!]
- @0 p' ]7 Q- i3 ^7 h5 ?5 n: \/ `M/M0=(n/n0)2[!21ki@][@21ki!]9 v4 ?. a+ _% Q
p/p0=(n/n0)3[!21ki@][@21ki!]
3 n' X( d1 F/ y由此可见,n与f的一次方成正比,Q与n的一次方成正比,M与n的二次方成正比,P 与n的三次方成正比,当负荷变化,泵或风机的转速降低时,输出功率将按转速的三次方递减,从而大大降低能耗,实现节能。 |