当然可以进行修复工作。
: N# W2 e6 n1 i! `* \
; O3 e! Q% F: G1 t' e1 e, S' I1、首先要看扫膛造成的严重程度,是否在可以修复的范围内;
3 t& F, z" C( w2、如果情况比较轻微的话,线圈短路造成烧线匝的话,根据电机展开图,确定故障线圈,将烧坏的线圈与非故障线圈在端部连接部位断开。
+ W4 f1 \9 D4 a) q6 m+ `2 z% C3、估计去除故障线圈可能会影响非故障线圈的可能程度;主要是从扒除故障线圈可能对其他线圈的影响程度来考虑;
. g7 z6 x1 g% f* F6 [4、将影响降低最低程度,去除故障线圈;/ g! p0 k0 h/ w E# i& d
5、对需要绕制的线圈组,按照原电机的规格和要求进行绕之;- G5 v8 k0 @7 C. p! ~, P' ^
6、注意电机槽间绝缘与层间绝缘,按照要求进行绝缘恢复;
; h a/ C7 R: f) m( h3 @% U: n7、加固封盖槽偰;" H3 T; H ^& D1 [# B' H
8、连接电机线圈组,及绝缘保护;+ Q! {/ L/ a. N
9、进行电机数据试验,检查线圈组连接正确性及绕组绕制质量;5 u0 Z- j+ L3 J+ B& d6 B8 G. E2 B
10、通电进行短暂试转;3 G t5 o6 T5 G2 c4 K
11、进行电机绝缘烘燥达到温度要求后进行浸渍处理,待绝缘完全恢复到位;( z) X* y, b. f% j" j
12、通电长时间空转,工作结束。 |