0 p; Y) c5 A- A2 {4 ?+ p燃气供热节能系统介绍大纲8 p3 I% J5 a7 e [6 O1 D1 j4 a& k
燃气供热锅炉房的主要问题; `6 ^& B" `2 C1 z. ?% g
锅炉产生大量冷凝水,严重影响锅炉的使用寿命$ x# k* z7 Z e+ m; u
燃气费用偏高
4 d: g+ Y5 r+ {+ x! K( D- V; q燃气锅炉冷凝水严重
. _! n5 @. |' B/ P3 ^国外锅炉要求
/ E2 Z5 Q8 d2 p5 w: y, r1 V: h, Z运行规定
# D' H( ]3 x# b P) g: H* D! i天然气燃料特点! P; ?" N& c6 _: i
天然气主要燃烧产物
% n0 |7 J6 h* ^6 F. f; q& K# x5 r
6 \: a, E$ G" U7 U$ {CH4+2O2 = CO2 + 2H2O # L8 p6 @% Z/ E5 ?7 G5 o! ?2 _
在理论空气量下,每标准立方米天然气燃烧,产生水蒸汽1.55 kg左右
+ l" \$ [$ S/ h: C3 k; ?烟气的露点温度9 J m5 J1 u# K1 u/ m
锅炉腐蚀的产生$ [7 {, f& ]) u- r: T! \
仅运行一年的锅炉
5 A- P/ _+ y# x0 g- D% B燃气供热锅炉房的主要问题8 P; j) }+ t6 D$ q" a/ V
锅炉产生大量冷凝水,严重影响锅炉的使用寿命9 Q: V& X; G \6 p& ?( }
燃气费用偏高
* ?1 {7 [0 J" _5 p) k- I燃气费用偏高
& b! }+ t: w" i# T5 }单方耗气量9~15立方米/平方米
0 k+ t1 U6 b4 c3 H3 ^5 \平均11~12立方米/平方米% k" v# h N7 G) X, e
燃煤锅炉与燃气锅炉的区别# E t) N# L* Y: Z3 c. n' K2 q
自动化程度低: j6 u Q( x4 V: `- P
升温、降温速度慢8 G; r8 `: R( K# P8 j% `1 ~
改变锅炉负荷时,调整复杂% r* G3 S9 k8 }. ]" ^' k3 I$ F
烟气中水蒸气含量低( U; v! Q8 p# {2 _
燃料成本相对较低1 W$ f5 ?( R( {
自动化程度高
. u6 O9 M& \9 F3 h! W2 c" {升温、降温速度快
" g$ v! T [# D, K改变锅炉负荷时,调整简单
7 n; P: W% @: V* o# L% q烟气中水蒸气含量高
& w" C. A& I/ J燃料成本相对较高
6 @/ w. N$ K& p& `2 d沿袭燃煤锅炉控制方式是能耗大的重要原因6 q! v% u3 O$ }0 j" l2 @
没有随室外温度,实时调整出水温度; Y4 r" h$ u8 F3 ]* x4 Z
没有严格控制排烟热损失/ {* q0 C. t6 ~+ T& Z, {
锅炉控制不合理,造成锅炉频繁启停
) { K8 S$ c, m |6 P+ e7 N供暖系统水力失调4 F9 R x) i" y) K
燃煤直接供热系统
0 h+ t1 Z: P6 c燃煤间接供热系统# t1 J- w4 _6 ~, Q8 Y
燃气锅炉直接供暖系统5 [( s* {, g V, u9 ^
燃气锅炉间接供暖系统
- m8 x3 R* i7 i. u# c( S燃气锅炉房优化节能系统; K8 e7 E' o8 p
气候补偿控制系统
% ?( V0 O; O% S冷凝热回收装置
' A- p- \: E5 I3 O3 _/ S. d& I锅炉供暖集中控制系统) Z6 j2 q6 x; x- S# _
系统水力平衡 \" Q' ^" b% A& L( @
气候补偿控制系统% R* F) j, J0 T" D
改变传统燃煤控制系统,对系统出水温度进行实时质调节。
# L. M# }+ I; \' i/ Z从根本上解决锅炉冷凝水问题。3 D3 w4 z. d/ a- O, W) x" i, G
充分利用太阳辐射热和人的活动规律进行时间控制。! V1 i# \0 i. y$ b) H6 N6 i" _( h* U+ u$ {
扩展功能强大,对不同需求的用户进行分时空控制。
, t! }6 S# X/ E# L$ @气候补偿器控制的直接供暖系统$ Y. S- n# m+ _
燃气锅炉间接供暖系统8 Y: } R/ w) T Z- l
国外的气候补偿器
( X2 y+ Y; J# u4 h补偿曲线
1 K. O& e5 Q8 Q/ k补偿器时间曲线( k, d5 Z1 k' X( V3 {/ y) [3 B
GBC燃气供热锅炉优化节能集中控制系统
- M! @! j( M: K LGBC燃气锅炉房优化节能系统
" x% |( U! f) u9 x& I I' p气候补偿控制系统
1 b. h0 c* ]# a# L& {9 l冷凝热回收装置4 ?" {7 n* M* n2 p
锅炉供暖集中控制系统( h$ e# B9 g+ t/ p( c! l4 g
系统水力平衡
5 ?2 p+ X! V& p6 [* y; n冷凝回收潜力巨大
. e) ]/ j; x, d% x N( N2 g1公斤水蒸气所携带的热量是2400KJ,0.7MW的锅炉每小时产生水蒸气30~40公斤即84000 KJ,即约25~33小时带走0.7MW的热量。因此热损失是很大的,必须将这部分热量回收回来,提高锅炉热效率,降低燃气耗量。
% F* s5 C. D1 N# k7 t/ l: P锅炉效率可以提高
- s* v, ^& g+ x物理显热:通过降低烟温来实现,排烟温度可控制在70~80℃,降低烟温20~50℃,经过测试可提高锅炉热效率1~3%
% D) j: E& c$ `+ Z# q6 v" K) e) i( c汽化潜热:通过水蒸气冷凝成水的相变来实现,经过测试可提高锅炉热效率3~5%。
9 n/ ?. }. @. s7 Y两者综合可提高锅炉热效率3~8%。
5 L+ v: u. c: e; Z国外冷凝锅炉应用广泛% H# [/ G; C. X
冷凝回收装置系统原理图
5 a. n K0 x! ?GBC燃气锅炉房优化节能系统9 B5 N* ?+ g- s
气候补偿控制系统8 \9 P5 c! G b1 O
冷凝热回收装置& k4 Q0 s# X8 _* U( f5 G
锅炉供暖集中控制系统
* n4 g: G' K6 m% ]: t! C系统水力平衡
- b: I4 \( j! W. Q0 \0 R5 k8 @锅炉房集中控制
, y/ p U( W- \$ _* f' b6 C8 YGBC燃气供热锅炉优化节能集中控制系统( [+ U v. j3 \0 X
GBC燃气锅炉房优化节能系统( ^. n6 S% O& R* s/ P
气候补偿控制系统
6 {" y9 y) ]3 H1 w$ I x. D# z冷凝热回收装置
: g# j- U1 c5 Y: x! Y0 z锅炉供暖集中控制系统% O; F+ b! u9 h) y1 L7 m& l
系统水力平衡
6 | c. m) ~) B ]0 R4 Q' w系统水力平衡是供暖的基础1 g4 c; ]& T7 o9 @% W$ D
麦子店测试3 r! C( M9 k @! G* _! ?* {9 a, m. f% X
节能系统在幸福二村锅炉房应用
- i& L- [, z) w( ]节能系统在幸福二村锅炉房应用
6 \( T( @$ f* J节能系统在幸福二村锅炉房应用
2 B% N+ }# ^% V3 X节能系统在幸福二村锅炉房应用
0 g5 C* P: d1 Y0 D$ T; H本年度幸福二村锅炉房数据1 J- Y% w4 n) y& H
节能系统在左家庄锅炉房应用
. b* c# w6 K! G& i9 J左家庄锅炉房数据2 U3 _! M& K' m0 m! h/ ]9 P
国服锅炉房8 Q) F3 f! }0 ~+ D3 Z/ D5 _5 x6 u
在国服锅炉房的应用
* N. P" @- @" j7 p' n# {节能系统在延静寺锅炉房应用9 k5 j0 L$ \! _5 \' ]/ ?8 Z
本年度延静寺锅炉房数据
( @) @- H% p2 Y+ v1 Y北京节能环保服务中心测试结果* g E- N2 h5 l
运行费用