线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。0 S8 J$ w W0 j. u
& f% `7 ^+ {# a! c0 c, p/ B1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
! \, }8 i6 x; v* W2 e6 q 10下五,100上二,
; b7 F2 W& s* z2 n+ B 25、35,四、三界,.- w( M: ?# o6 b
70、95,两倍半。* @; q* \4 ]) `0 D) w
穿管、温度,八、九折。! ]" u: D2 Y! x Z) r' ]3 X2 _
裸 线加一半。
% }0 [% r: u2 H$ p 铜线升级算。 F6 u' H" ?% Y* U8 f! ^
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
4 y4 @# ]( Q8 F' k1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……) T2 z0 V& T* d
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
+ h T8 P2 o p 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
% v+ d8 M9 P$ m4 m ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
/ s6 o& C, p6 Z d3 x8 A* I 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 , P9 H" X9 F. a8 D# g3 ~5 }# `& |
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。; x6 e& J) q5 A; |( T6 \
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
3 ^4 u$ Q ]0 @1 x当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
, u0 j' ]) Z* H$ r4 \9 ~( k当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
9 y. y3 F9 n8 D( @8 [当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;1 R8 a) `' _8 _
% J% l# R {* c从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。8 v K/ m3 D( z9 K
% }3 m8 Q" w& T(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。$ ^0 q" t' A6 X. f- i$ r ^' c
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。; E: n: V2 x1 L9 V+ v& e! l3 M
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:# _$ I0 D9 t+ M* z* Q& |) J
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|