前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:
- I; J4 N# K5 ]3 ?/ n7 ] A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;7 o: E; ^8 B/ P5 n
B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;
) w3 |+ s% O" C F 其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;
, R4 d" M( @ y0 d AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;2 V4 f( b. f3 R$ D4 W* C
这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
- ^$ n3 _3 p+ r% ]6 S 由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;
$ N2 U' g+ @% a, o, [$ a 在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;
0 }% a% Q3 H* q$ Z; T3 I 在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;
% r2 F% E6 o: u. i. O8 V8 I4 r3 y$ J3 w8 ?; R* y) q
绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!
& [# y. p5 y* N& l 目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?! t9 Y2 T$ n9 L; H' ~/ b