交流接触器和直流接触器有什么区别??混用的情况为什么不可以??请教各位专家了谢谢
发表于 2007-9-20 12:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、交流接触器的线圈圈数少,阻抗大,电流小,燥音大 * O# i5 [  \' v7 R0 C' z% l6 S
直流接触器线圈圈数多、内阻大,电流相对大,但燥音小.6 o9 g+ W4 f  h1 i" i
2、区别是在触点上,直流接触器对灭弧的要求更高。而线圈是可以选择电压、和电源类型的。不管是交流还是支流接触器,其线圈都有交流、直流以及不同电压可选。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-20 12:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

3 L# t" C1 D7 H& V交流接触器和直流接触器间最大的差别在于它们的灭弧系统。对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-21 08:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
交、直流接触器不可混用。交流接触器如果用直流,因为没有阻抗,线圈中的电流是通交流时的10倍,就会烧毁线圈。直流接触器如果通交流,因为直流接触器线圈圈数多、内阻大用在交流上线圈吸力就会不够,不能保持。
发表于 2007-9-22 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
交流接触器的铁芯有硅钢片冲制成型后叠压而成的双E形磁铁,而直流接触器的铁心多是有整块软磁钢制成的,多为U形.# E7 ?# ]! T* d1 J5 X4 C1 e3 x( z
直流接触器的电磁机构无涡流和磁滞损耗,铁心由整块软钢组成,端面上无需装短路环。
/ v% P$ `6 t! s1 f9 _$ ~; M直流接触器采用磁吹式灭弧装置。( ^0 S2 Z' |1 b, D! R
交流接触器起动电流大,不适于频繁吸合和分断的场合。而直流接触器的操作频率较高。  z* ~/ X! t; Q2 V* J
直流接触器的固有动作时间和固有释放时间要长。/ k6 _' r4 a2 W, b
交流接触器的线圈圈数少,阻抗大,电流小,燥音大
# Q+ G3 g" ?( O7 {# m  ]直流接触器线圈圈数多、内阻大,电流相对大,但燥音小.
* H6 s/ B( A1 o: e+ d, X2 _/ R$ _! q1 h( t" c5 K; s