只要你那三个点负载的电流不超过PLC电源允许电流,以及每个点负载电流不超过晶体管输出单元所规定的电流限制,就完全可以.
/ w4 `9 \( }1 D0 k4 j
) h T5 l5 q% c+ K1 p4 ^4楼所说的电源只有100mA的电流基本上不正确.因为omron的PLC只要是配有内部24V直流电源的型号,我从没见过100mA的,CPM2A的24V直流电源我记得至少是300mA的,因为过去我编程序时经常用这个电源来供给一个8吋触摸屏与PLC通讯.100mA是绝对不可能给一个通常的8吋触摸屏正常供电的.
/ e; I2 c; m8 \6 R: r3 g8 F% d' G9 p+ O" F2 o9 R# |- a
这个电源的电流就标在PLC的电源端子上,看一看有多大,测一下负载就知道行不行.你的负载超过300mA吗?
/ e/ I' W! ?" `7 a& n# {5 a! I0 X- h& s; h" s) h
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-17 23:39 编辑 ] |
|