我想用AC220V电源经桥式整流后直接接大电容滤波,再经MOSFET管调整后得DC110V20A电源给直流电机供电,现在有几个问题想和大家讨论一下:
0 S" j  v% `- n( ~9 n8 t& X1、这个方案可行吗? " i2 ~; M; {( D3 w
2、大电容容量如何确定?电容太大后会不会对供电系统产生大的电流冲击? * Y# [) x: F& B! P
3、MOSFET用IR250,600V25A,其驱动用IR2811,可行否,大家有更好的建议吗?
# Z, \  A, F% [8 j* ]0 u# \4、PWM控制器用TL494. " K* D: b+ z. H7 d9 x; {( _% B
5、由一稳压管提供基准电压,由两个电阻串联组成输出电压采样电路.,由LM158对电压误差信号作比例运算控制TL494的模拟输入,从而形成环控制。
( T5 x& v. W) O- O/ ]; y$ o
& y6 d9 }+ s7 g, ?+ \9 u& P敬请各位高手指教!$ X3 z5 C* \/ f2 K! H

7 u+ o) p; J+ o9 L0 t/ v% b[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-10 11:11 编辑 ]
发表于 2007-9-18 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来讨论:
- R( _& ]9 W& S5 ^1。因搂主未给出具体的电路图(或部分原理图),因而也只能在此谈些看法:
# B$ {& p5 V. o* i, w2。对于第1点:“这个方案可行吗?”,不同的电路拓扑结构,就有不同的运行方式。现缺电路图就很难下个定论!
* c, W5 P% N! W+ D; M' {4 \2 i5 U3。按现给出的条件:' j& c6 b& d1 y0 |0 ]
对于第2点前半个问题,可由二个办法来解决。6 g: U: ~; ~4 G& N- N8 h) i
其一:可用经验值来估算
' Z7 x2 O" l' Q" ~; p- a      按照已给定的输入电源220VAC(应考虑有±20%的波动电压),经桥式整流后直接接大电容滤波,每输入功率瓦约需1μf的电容量。并从给定的输出功率得知为2200瓦,折算到输入功率约(现取η=0.78)2684瓦,则可取此电容量约为2200μf~3000μf。
- p) x1 @1 T0 ]其二:可按以下的图1详细计算获得,即:从电容滤波后的纹波电压范围的大小来测算。计算过程略。
; J  T2 V; e% o% F, |4。对于第2点后半个问题
" p4 |: Q0 D+ j6 Q- C. F      一般在电源的输入回路中串接一个合理并匹配的NTC器件,就可简单地避免对供电系统造成涌浪电流的冲击。
$ o: C, l! q5 F6 ^5。对于第3点:MOSFET的选用,也因未给出具体的接法,不好妄下定论。! D, ^+ q# `" I! _" p
6。还有你选用储能转换器件吗?是否需强电隔离?
. I6 O" ]6 Z6 ?$ }$ X4 p9 h; B7。另未给定直流电机的运行参数,所以不知你设计变换后的“110VDC/20A”电源,此电源输出容量是否已包含了直流电机的启动电流(启动电流值一般取值为3~6倍的直流电机额定运转电流值)的恶劣工况条件。否则还得加大直流输出值!6 V+ E' `# j. r/ a
8。又因接的是直流电机(感性负载),所以一定要注意直流输出端口的保护。其简易方法见图3,保护原理是:D1可阻断由直流电机产生的高电压向直流输出端口的冲击,D1和D2的串联可吸收直流电机产生的反向电压。
" Z2 V9 h' ?8 t* D9。对于上述6~8点,都直接关系到电子开关式降压器的制作品质和用电安全,并涉及到很具体的又关联影响到整个的设计方案和设计参数的配置,在这里只能搁笔。8 x1 w/ j5 j" l) _7 a. N6 l
10。我建议还是选用IR公司的智能电源模块控制芯片,除有TL494基本的PWM调制所需的基本功能外,它有其它比较先进的控制功能。如:绿色模式、软启动、过载保护、过流保护、过压保护、过热保护等特性,这是TL494早期的PWM控制器没有的,可考虑使用! 6 ~$ ~) [; R6 ?* R6 X" o$ c
11。你可到www.irf.com.cn查找和选用适合的智能电源模块控制芯片并有应用实例提供。+ T& N& R" y1 S( f/ \5 ]
12。对于第4、5点,由于我是主张使用智能电源模块控制芯片,所以也只好略谈了。3 [5 o- E3 x" t( @
13。以上仅表个人意见,还望搂主见谅。
( J- H, V" r# n" c0 B" k14。也望大伙一起来参与、探讨和发表自己的主见。6 i7 J. S( W0 r% l/ |0 u
) A8 e3 G: k1 g+ U3 C7 v
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-18 20:26 编辑 ]
addc-2.JPG
addc-1.JPG
addc-3.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-18 23:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据搂主所述,应该是开关电源,控制芯片采用 TL494, 驱动采用 IR2811, 功率管使用 600V25A。4 q* g$ E- {" A
TL494 控制应无问题,600V 的 MOSFET 应该接成半桥或全桥耐压才够,25A 的 MOSFET 采用半桥电路输出功率达不到,采用全桥拓扑结构达到110V25A的输出功率也有困难,恐怕需选用更大电流的管子。
8 H$ F4 p+ J. X9 z& {3 M6 B0 x& p3 D% Q7 V0 T  o* \. A+ ?
开关电源比较复杂,尤其是搂主所述的大功率电源,里面技术细节需要经验积累。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-2 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
近来较忙,才看到各位高手的回复,近两天我将我设计的电路图上传给大家分析。
# o# e/ D+ W/ O. u5 g4 {% r& k0 [祝各位国庆快乐!!
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据所查资料,电路较开始的构想作了一些变动,另外,针对楼上两位DX的改进意见,现将本人设计的直流控制电源及直流驱动电源电路上传给大家,希望大家指评!!) O% `% @; Z" n1 o! s! h9 [2 n5 y  O
6 o) n. f& j, X" s
直流控制电源主要用于给各种集成电路供电,直流驱动电源主要给两台直流伺服驱动器供电,由直流伺服驱动器驱动直流电机运转,直流电机为400W/160V,驱动器电路正在设计中,到时候也可以和大家共享交流。
! \1 q8 H. v/ Z: J6 s* Q# C" [0 k4 x' ]2 c
[ 本帖最后由 zzj6886 于 2007-10-9 14:47 编辑 ]
DC24V.JPG
DC160V.JPG

DC24V.pdf

40.95 KB, 下载次数: 3

DC160V.pdf

43.31 KB, 下载次数: 3

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2007-10-9 22:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉3 N9 R) c) |7 x$ u- B3 O9 c
DC24V.JPG 中 - S) _+ t" ^8 t
+/- 12V 电路中
2 W7 B: S2 X+ P, k8 \2 L, j$ pFV1,FV2,FV3,FV4,FV5,FV6,FV7,FV8,FV9,FV10,FV11,FV12 多余,可不用。
3 q- d- \. s- Q1 P+5V 电路中
& e# L+ ^7 L# p3 _FV13,FV14,FV15,FV16 多余,可不用。+ G9 H4 o( \( J7 ^( E- b2 y
+3.3V 电路中# [% b2 |1 n: _. t
FV17,FV18 多余,可不用。
发表于 2007-10-9 22:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉7 g' `9 f( l" c- B/ j7 V6 T
DC160V.JPG 中
0 [7 k: @' ^' y+ Z! s2 Z! g$ u既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接; B# e' H: a! @4 [$ J! q
将220V 变压整流得到非稳压的160V,一般情况下满足使用要求。
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、加那些东东主要是为了增加电路的保护性,比如抗静电及其它尖峰电压干扰。
3 u; n, l4 k( R$ ]5 t2、如果不用稳压,我担心会对伺服系统造成干扰。现在要考虑的是这两个电路有没有什么缺陷,能不能实现预期的功能。
发表于 2007-10-10 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用隔离型全桥驱动型开关电源方案.自己要改N2,N3匝数电流.. Z  d! z5 }( m( E

& x# P  V# T0 y. F7 u- _[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-11 08:47 编辑 ]
pm4040s_.JPG
pm4040s__1.JPG
pm4040s__3.JPG

pm4040.rar

314.48 KB, 下载次数: 6

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-10 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主能不能说详细点啊?5 @6 W' O0 N" a% A2 l, Q
最好有图,呵呵...
发表于 2007-10-10 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以我之见(仅对二张电源图作探讨):  7 e$ [# A4 f7 U* q' H+ h/ r
1.“DC160V.JPG”中TM1仅作隔离变压器(1:1),它是工作在工频(50Hz),按现功率计算这个变压器是较大的。对于AC/DC开关电源实是多余,它仅起隔离作用而无抗干扰作用。多花钱还占体积,实在没有必要。
, X& O% s" I) ?; b1 Y6 o. K6 ~2.7楼说的建议是否可考虑一下:“既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接将220VAC变压并整流得到非稳压的160VDC,一般情况下满足使用要求。”
' F, X$ T/ e4 X. c  H7 T3.“DC160V.JPG”中FV7、FV8不应选用稳压管,而是快复二极管并用一个就行了。
. l, \4 U' \& @6 C0 b6 A$ y4.“DC24V.JPG”中FV9、FV10、FV15、FV17也不应选用稳压管,而是快复二极管。
( @! t: e: Q. ]& z( C5.“DC160V.JPG”中L2的电感量(10mH)选得太大,一般选用0.2~2 mH就够了,否则会造成开关转换失效。它是与V1的开关频率有关。开关频率选得越高,L2的电感量就小,反之开关频率选得越低,L2的电感量就大。
6 Y7 X1 A2 d- E. }6.再则:驱动二个直流电机,是否有必要选用开关电源? 而且需要自制,我认为没必要这样做(除非想研究或试制)。
& c! a& Q3 O0 ]0 Y5 a7.你可以购买现成的电源产品来使用,如:可控硅电子调功器(直流输出型的)、大功率的AC/DC开关电源(输出为高电压大电流的)。. Q5 \5 Q6 L, i$ L7 [
8.“DC24V.JPG”中还有好多种辅助电源,不知派何用?太复杂了,我建议还是选用智能电源模块控制芯片,可省却辅助电源和不少元器件。 & Q! R- a: t5 ]) v5 x) Z6 O7 k. V  ]
9.现提供一张IR公司的产品,此图为300W的升压电路(供参考和借签之用)。
6 N  w& g5 u! v/ J7 g& W10.  如果:把图中的Q1_D、S极移位至L2之前并相串接,添加IR2110去控制Q1_G极,再把D2也去掉,就能转变成降压电路了!7 ~1 s! J: g4 A. z: o  Z" \
11.图1为产品数据表,图2为电路原理图,图3为产品实物图。8 W  R4 o! |/ [) \8 m
12。之所以推荐此图,其目的就是图中有好多元件的选择及参数设置是如何处理的,绝对有参照和对比价制。
) d3 C) J+ m" l* Z! ?5 r, W6 M8 g% j2 I: A8 H+ W- v
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-10-12 19:13 编辑 ]
300W-1.JPG
300W-2.JPG
300W-3.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-11 23:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄

回复 #11 zhous_ch 的帖子

非常感谢9楼、11楼两位兄弟的指教!
( K- V0 _$ _; o% b3 F1、上述两图只是我整个系统中的电源部分,最终电源地和信号地要共地并与安全地(即大地)共连,所以,必须和交流电源隔离。 % y, P0 L- w5 x2 k- z4 ~- |5 A$ s
2、直接整流得到如果想获得较大功率,比如本系统的峰值功率可能达到1.2kw,而且,要给伺服系统供电,象这种动态负载的场合,如果想在全功率范围内获得较好的直流性能,那得需要多大的电容啊? 8 H, `; H" ]7 |+ K; t
3、同意楼主说法,这点考虑有误,另,FV不是稳压管,而是瞬态电压抑制二极管。:)
! I9 u+ b/ n2 D  h' B4、同上,但也应可用瞬态电压抑制二极管。:)
. m+ e. q( X4 c. d) O0 R6 {: w5、这个参数没计算,因为没顾得上找相关资料,楼主能不能提供点,呵呵...
) D# k, J) _7 |0 F6、不幸被楼主言中,呵呵....,以前没搞过这方面的东东,心里一直痒痒的,现在正好有这个机会,正想研究研究,呵呵....:loveliness:
; U% p! m2 n+ q7 o0 M! n+ w7、谢谢你的建议,作为后备手段吧。:); H$ J0 [' g+ @6 ]7 f) D+ B% E) U
8、+3.3V用于单片机系统,+5V用于接口电路,+15V-15V用于运放电路。这样可能会省点钱,呵呵...:loveliness: " q7 f& D8 B9 @; B. w
9、谢谢你的资料,

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 时刻关注、参与自己帖子的讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-16 10:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
怎么没人关注了呢?( K1 i+ I' B+ t4 ]6 m, F
请高手们继续讨论啊!