防爆电磁阀换向阀接地
防爆电磁阀换向阀接地,一般是从线圈连接处有接地符号端子,各厂家生产标识并不是一致的.0 I* B$ d3 o: G
首先得找到地线连接端,然后引出的线连接接地端子.通常设备本体会有专门设置接地端子,这样直接并在这个端子上就好.: K2 H# P9 Y3 p+ A6 c6 q
地线的连接最好是不要把接地端连接油箱,主要是担心设备运转时油箱高温,而此时接地端如果把接地端与其连接可能导出静电,如果油箱内油温不幸达到闪点即有可能由静电未能释释放,产生油箱内燃烧甚至爆炸,那是非常危险的! 2 |" e0 Y- \ k& j8 d7 z$ }) n5 w( K
一般接地连接还有另外一种方式,那就是通过机壳或底座连接.但这种方式我们需要考虑机壳或机座对地的导电性能怎么样,如果本体以下有垫木块或胶块等减震层,显然这种方式连接也是不科学的,因为减震层可能绝缘,根本达不到接地的目的.2 c% J, F+ W& X$ C0 e2 @
其实最好的办法我觉得是一些通过钢筋等导电材料打个地桩的方式,个人觉得非常可行!good % k8 g3 P* R& \" G+ m! e
有点说远了.不过即要防爆对地,很多时候我们不能单一考虑某一个部件,而更多的是考虑整个系统整体,这样可能安全稳妥些!4 z/ g- @. y1 _$ f
小心驶得万年船啊,千万不要因一时疏忽却酿恶果啊!
9 `4 d9 C- {+ V* h6 \ 个人意见,仅供参考. |
|