[讨论结束] 测量内部的电气间隙和爬电距离

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不知道大家都是用什么方法测试的,用什么仪器设备,是不是需要透视?
发表于 2007-10-6 20:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内部的电气间隙和爬电距离, 根据我与国内外工程师合作的经验,他们都是用千分尺来测量的. 比如变压器内部结构的电气间隙和爬电距离,他们会把变压器一点一点的拨开,然后测量. 不是很复杂的.
发表于 2007-10-7 16:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
内部电气间隙和爬电距离靠设计、试验来保证和确认,需要测量吗?& ~/ N9 e3 c1 Z8 j9 D( b

6 X7 N5 e  `- w7 J( t二楼所说的变压器测量电气间隙和爬电距离的方式很少见。
发表于 2007-10-9 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 kefeng 于 2007-9-4 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( F8 i0 ]. Z( Z; x# i0 l6 V& d
不知道大家都是用什么方法测试的,用什么仪器设备,是不是需要透视?

% P" B* |; d$ p
7 b) _) H$ _3 ?& {' a内部的电气间隙,不知道具体是什么方面的间隙,有很多中,请进行说明?
8 ?# U" u$ }& `* C% x/ D' E- I3 {) [, Y- I
爬电距离应该有电气绝缘性能进行保证的。