QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4735|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 求助--谁有MCC柜的技术参数

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!: I( m% O4 b. p! ]' H3 x9 S1 p
: r# P6 Q1 g! @
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点9 {' Z  P% v2 p2 }8 U; @! K9 r9 x2 ~5 X
·最新型GCS抽屉式结构
7 ]1 E, ~, W! Z+ ?·单元任意组合
. n$ B0 k# ]6 o$ H" f0 _·同容量单元具有互换性$ E& r6 k' x, F, e
·具有“HOA”控制功能& j/ Q, V/ k- ^0 {- ]5 K
·大功率单元可实现顺序软启动功能
) @5 L% }8 ?9 ]- _·具有过流、短路等保护功能3 P4 ?! ~- F* k9 v9 H$ O( E
6.8.2.2 MCC柜技术参数
/ z7 M6 w. F+ X5 K) A4 D- U·输入电压:AC400V、3相
& P( a& a  y# ~·遮断容量:45KA / h7 y' E' F8 G, v. L

( Z9 N, g/ b7 G2 a1 U! [不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
# B: V6 e- `$ U9 K, X这些标准是:; u+ q  o% I  k
GB7251    《低压成套开关设备》
' {# g1 k3 Y0 O( W+ `GB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》
/ ~0 q- O! V; }, U6 r+ a! ~ZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》
% Z' e* C7 _7 Y6 N- n4 ]3 |6 uIEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准
* F/ w/ G4 ]1 b3 N# e盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。; g2 W% B; B, S0 u: a0 l
4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。
: d4 W/ S' N. v, F! s2 g! j4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。# P7 \$ m4 k9 v3 ~* E- A7 r6 K- c
4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。6 J( G5 @  J& Z' W! M2 s
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。
0 L6 s* ?- ?* h' ]# y4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。# A' y: p; c5 u+ Q! _3 M$ C6 K
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
/ X& L4 Q! D; F& c& D4 f  |/ u3 @7 P4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。6 w1 W+ i% `1 R$ @
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。  f0 y7 S0 z, j* G% @& V/ w
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
& h. Q" C) p3 @; c7 _& w* c" w4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。
8 }0 r6 Z  ~4 U4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。9 B. g/ m( P0 O  l; G; P
4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。
6 Q! q$ U3 L. r1 l3 o! T6 V7 f4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
) y( H+ y. Q- D9 N6 n  h
. t. z& e: G" U0 Y3 z- x4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
7 x- {8 P1 D: M* f* h4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。4 Q. p+ }' R- }# `
4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。/ U; w. o7 L' V8 `
4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
! ?' z, p) m: L4 N! w: k1 x3 J4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。; H7 d1 k+ F: r' I2 @. X
4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。
: m1 |1 B/ S' B# k9 W4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。
9 K4 L7 E3 }4 `3 x1 \4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。  U/ q" Q! p# u. G& ~, M
4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
$ P* \, R4 _, A7 Z7 {/ |4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。' ]: R' J0 L! u2 J7 V
4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)) M  D! ~! ?1 `( |
4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表